TN-C供电系统是工作零线兼做保护零线。线路中不能接漏电保护器

TN-S供电系统是工作零线和保护线是分开的。零线只做单相工作线。保护线可以重复接地。也就是三相五线制。

TN-C-S是供电系统的前半部分是TN-C系统,后半部分(配电箱)是TN-S系统。

低压系统接地制式按配电系统和电气设备接地的不同组合分类,可分为TN、TT、IT三种形式,其文字代号的意义如下:

1、 第一个字母表示配电系统的对地关系:

T:电源端有一点直接接地;

I:电源端所有带电部分与地绝缘,或有一点经阻抗接地。

2、 第二个字母表示电气装置的外露导电部分与地的关系:

T:外露导电部分对地直接做电气连接,与配电系统的任何接地点无关;

N:外露导电部分与配电系统的接地点直接做电气连接(在交流配电系统中,接地点通常就是中性点

TN系统中,所有电气设备的外露导电部分接到保护线上,与配电系统的接地点相连接。这个接地点通常是配电系统的中性点。如果没有中性点(如配电变压器二次侧为三角形接线)或未引出中性点,可将变压器二次侧的一相接地,但该接地线不能用作PEN线。保护线应在每个变电所附近接地。配电系统引入建筑物时,保护线在其入口处接地。为了在故障时,保护线的电位尽量接近地电位,应尽可能将保护线与附近的有效接地极相连,如有必要,可增加接地点,并使其均匀分布