接触式回路电阻测试仪又称回路电阻测试仪或大电流微欧表。是高低压开关、电缆、电线、焊缝接触电阻的专用测试仪器。 

HMHL-100A 回路电阻测试仪

电流采用国家标准GB736推荐的标准电流,可在标准电流下测量被测产品的电阻值。 本仪器具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、精度高、操作方便、保护功能完善等特点。

满足电力、供电部门现场高压开关检修和高压开关厂回路电阻检测的要求。

接触回路电阻测试仪结合数字电路技术和开关电源技术设计而成。适用于开关控制设备的接触电阻和回路电阻的测量。 

测试电流采用国家标准推荐的直流100A/200A。可在100A/200A电流下直接测量回路电阻和接触电阻,并数字显示。 

仪器测量准确,性能稳定。适用于电力、供电部门高压开关厂的现场高压开关检修和回路电阻测试。

高压断路器导电回路的电阻主要取决于断路器动、静触头之间的接触电阻。

接触电阻的存在增加了导体通电时的损耗,并增加了接触处的温度。它的大小直接影响正常工作时的载流能力,并在一定程度上影响短路电流的切断能力。 

因此,电阻测试仪对断路器各相导电触头回路的阻值是断路器安装、检修、质量验收的重要数据。

武汉三新电力设备
2021-03-04 · 百度认证:武汉三新电力设备制造有限公司官方账号
武汉三新电力设备
三新电力2005年成立于武汉,是一家集电力检测、调试及电力技术服务为一体的高端解决方案提供商,现拥有三家全资子公司,15年专注高压电力检测事业。
向TA提问
展开全部

回路电阻测试仪的应用

回路电阻值是表征导电回路的联接是否良好的一个参数,各类型产品都规定了一定范围内的值。若回路电阻超过规定值时,很可能是导电回路某一连接处接触不良。在大电流运行时接触不良处的局部温升增高,严重时甚至引起恶性循环造成氧化烧损,对用于大电流运行的断路器尤需加倍注意。

对各种形式的断路器都要测量每相导电回路的电阻,包括套管导电杆电阻,导电杆与静触头连接处的电阻和动、静触头之间的接触电阻。这实际就是测量接触电阻是否合格。

回路电阻仪又称接触电阻测试仪还称大电流微欧计。主要用于断路器接触电阻与截流导体电阻的高精度测量,能长时间稳定输出电流。回路电阻测试仪连续输出大电流能有效克服“脉冲式”电源不能连续工作台和不能有效击穿被试品“氧化膜”的弊端,测量分辨率可达到0.1Ω。各测量功能与进口产品相当,广泛用于电气开关的各种测试场合。

回答者:三新电力

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
串联谐振武汉赫兹电力
2022-11-01 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
串联谐振武汉赫兹电力
武汉赫兹电力设备有限公司是一家专业生产串联谐振试验装置、变压器测试设备,高压开关测试设备,互感器检定装置,继电保护测试设备、避雷器、绝缘子测试设备,电力电缆故障测试设备的生产厂家
向TA提问
展开全部

回路电阻测试仪是测试什么的?

回路电阻测试仪主要测试开关、断路器的接触部分的接触电阻、因为这个电阻很小,微欧级,所以要用直流压降法测量,电流不小于100A,才能测得出来:如果用一般的方法,测出来的电阻差不多是零。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
恒新国仪科技有限公司
2015-08-04 · 百度知道合伙人官方认证企业
恒新国仪科技有限公司
专业从事电力仪器仪表设备开发,研制生产和销售的高科技产业
向TA提问
展开全部
根据电力设备预防性试验规程《 DL/T 596 — 1996 》的要求,各种开关设备的导电回路电阻测试,其测试电流不得小于100A。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,这更加速接触面氧化,使接触电阻进一步增大,持续下去将产生严重事故,因此有必要经常或定期对接触电阻进行测量。
回路电阻测试仪又称接触电阻测试仪,英文名称:Loop Resistance Tester。详细介绍按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求,各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。对此我厂按新规程要求设计开发出新一代智能回路电阻测试仪产品,该产品适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等。
电力系统中普遍采用常规的双臂直流电桥测量变压器线圈的直流电阻、高压断路器的接触电阻,而这类电桥的测试电流仅为mA级,难以发现变压器线圈导电回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路的接触电阻时,由于受到油膜和动静触点间氧化层的影响,测量的电阻值偏大若干倍,掩盖了真实的接触电阻值。根据《DL / T 845.4一2004中华人民共和国电力行业标准电阻测量装置通用技术条件》
回路电阻测试仪对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流作出不小于100A的规定,以确保测量的准确度。
回路电阻测试仪是根据中华人民共和国最新电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,并用数字显示出来。