变压器并联运行的理想条件有哪些?

 我来答
北京理工大学出版社
2020-01-01 · 德以明理,学以精工。
北京理工大学出版社
向TA提问
展开全部

(1)空载时并联运行的各变压器绕组之间无环流,以免增加绕组铜损耗。

(2)带负载后,各变压器的负载系数相等,即负载分配合理,各变压器所分担的负载电流按各自容量大小成正比例分配,从而使并联组的容量得到充分发挥。

要达到上述的理想并联运行情况,并联运行的变压器必须满足如下条件:

(1)各变压器一、二次绕组额定电压应分别相等,即变比相同。

(2)各变压器的连接组标号必须相同。

(3)各变压器的短路阻抗(或短路电压)的标幺值相等,且短路阻抗角也相等。

(4)实际使用时,一般还要求并联运行的两台变压器的容量之比不大于3∶1。

如满足了前两个条件,则可保证空载时变压器绕组之间无环流。满足第3个条件时,各台变压器能合理分担负载。在实际并联运行过程中,同时满足以上3个条件既不容易也不现实,因此,除第(2)条必须严格满足外,其余两条允许稍有差异。