空气开关上标4000A什么意思?

空气开关上标4000A什么意思?... 空气开关上标4000A什么意思? 展开
 我来答
海上二十九号
2017-04-28 · 一个无聊的拍客,拍点,写点,感受点。
海上二十九号
采纳数:41405 获赞数:154041

向TA提问 私信TA
展开全部
这里的4000A指的是空气开关的分段能力。
分断能力是指断路器开关的一种特殊功能。目前有36KA、50KA等规格,断路器的分断能力是指该断路器安全切断故障电流的能力(往往也是价格的决定因素),与其额定电流无必然联系。
空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
光派通信
2024-09-03 广告
选择合适的光开关,需考虑应用场景、波长范围、插损与隔离度要求、切换速度、可靠性及耐用性。首先明确系统需求,如是否需要多端口、单模或多模传输;其次,对比不同产品的性能指标,确保符合系统波长及性能指标要求;最后,考虑成本效益与售后服务,选择性价... 点击进入详情页
本回答由光派通信提供
冷静还热诚丶柠檬
2010-11-29 · TA获得超过2867个赞
知道小有建树答主
回答量:2695
采纳率:0%
帮助的人:1888万
展开全部
不是吧,你的空气开关够大的, 4000A是指额定电流4000A ,就是通过开关的电流不允许超过4000A. 我见过最大的也就400开关(比床头柜大一点),就是400A的,4000的听都没听过
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
dayan1104
2010-12-02 · TA获得超过707个赞
知道小有建树答主
回答量:108
采纳率:0%
帮助的人:118万
展开全部
应该是脱扣器的额定电流吧,分段能力没有4KA的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
十四世纪雨爱
2013-02-13
知道答主
回答量:54
采纳率:0%
帮助的人:14.8万
展开全部
DZ47-63:小型断路器,该系列断路器最大容量为63A。
C63:额定63A。
4000:安装地点的海拔不超过400M。
50HZ:电源频率。
230/400V:额定电压。
IEC-60898:符合国际电工委员会这个标准。
GB-10963:符合国家这个标准。
粘贴的!!!
求助知友
陈坚道 | 来自手机知道 |十七级采纳率49%擅长领域:暂未定制
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
股海坐禅
2010-12-08 · TA获得超过518个赞
知道答主
回答量:34
采纳率:0%
帮助的人:48.8万
展开全部
4000A是指开关所能承受的冲击电流。
关于冲击电流,你可以搜索一下,百度百科有解释。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?