室内给水管道的工作压力为0.3MPa,计算其试验压力为多少?

 我来答
妖感肉灵10
2022-09-29 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.2亿
展开全部

一般来说F试验压力=工作压力+0.5MPA或F试验压力=1.5×工作压力,由此公式进行计算。

室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。

每个压力区的最小口径的管材规定为:0.6Mpa管材的最小口径为63mm,0.8Mpa管材的最小口径为50mm,1.0Mpa管材的最小口径为40mm,1.25Mpa管材的最小口径为32mm,1.6Mpa管材的最小口径为20mm和25mm。给水管材的公称压力一般为1.6Mpa,且与各种压力的管材相配套。

扩展资料:

金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,降到工作压力进行检查,应不渗不漏;

塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。所以管道强度试验压力0.6Mpa,严密性为0.3Mpa。

参考资料来源:百度百科-给水管道

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
清诚声发射
2023-07-31 广告
阀门管道泄漏监测的原理有多种,其中一种常见的方法是利用介质摩擦破口产生的声波沿着材料表面传播被声传感器接收,然后通过对接收到的声波信号进行分析,判断管道、阀门泄漏状况。另外,还有一种方法是通过将两个传感器放置在泄漏管道、阀门或管壁的两端,利... 点击进入详情页
本回答由清诚声发射提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式