18.5kw电机用多少平方铜线
2023-03-23 · 百度认证:广东太平洋互联网信息服务官方账号,优质汽车领域创作...
18.5kw应为三相380v电机,可按每kW2a估算工作电流,即18.5×2=37a。虽然可以用所谓的正规公式来计算电机的工作电流,但实际上如果只知道功率参数,无论怎么计算结果都是近似的,所以用功率乘以2来计算还是简单方便的。
常用导体的载流能力如下
可见,应使用6根方形铜线,允许载流量为50a。表中数据为导线的开放敷设状态,如果给管子打八折,也可以使用6根方形铜线。
既然题主没有说供电距离,那么使用6根方形铜线时允许有多少距离?
电机电源的允许压降为5%,因此380v线的允许压降为19V,由于我们只能计算每相线的压降,即相电压的压降,那么19÷1.732=11v,即每相线的允许压降为11v。考虑到电感和接触电阻也会引起压降,实际计算中各相线的允许压降取10v,即△u=10v。
因为△u=ir,r=ρl/s
所以l=△us/iρ
在之中
△U...10v的允许压降
我...电机电流37a
稀有...导线电阻
ρ...铜电阻率0.02(45°c)
S...导体的截面积为6m_。
L...电线长度
l=△us/iρ
=10×6/37×0.02=60÷0.74=81m
有10条方形线
L=10×10/37×0.02=100/0.74=135米
那么,18.5kw电机使用6根方形铜线时,允许供电距离为81米。如果供电距离超过81米,在135米以内,可以使用10根方形铜线。