锅炉对流管束安装时做法正确的是( )。

A.应先胀后焊B.胀接前行水压试验C.补胀不宜多于2次D.先焊锅筒焊缝后焊集箱对接焊口... A.应先胀后焊
B.胀接前行水压试验
C.补胀不宜多于2次
D.先焊锅筒焊缝后焊集箱对接焊口
展开
考试资料网
2023-03-30 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C
教材p158。对流管束连接方式有胀接和焊接两种。胀接完成后,进行水压试验,并检查胀口严密性和确定需补胀的胀口。补胀在放水后进行,补胀不宜多于2 次。水冷壁和对流管束管子,一端为焊接,另一端为胀接时,应先焊后胀。并且管子上全部附件应在水压试验之前焊接完毕。先焊集箱对接焊口,后焊锅筒焊缝。焊接→胀接→水压试验→补胀(次数不宜多于2 次)
炳晟机电
2024-03-15 广告
锅炉水冷壁管防磨是确保锅炉长期稳定运行的关键措施。在锅炉运行过程中,水冷壁管因受到高温、高压及飞灰的冲刷而容易磨损。为防止磨损,我们采取多种措施,如优化燃煤质量、调整炉内气流分布、加强日常维护和检查等。此外,我们还采用先进的耐磨材料和涂层技... 点击进入详情页
本回答由炳晟机电提供