电压偏差范围是多少?

 我来答
我的行云笔记
高粉答主

2023-06-25 · 爱好读书的三线文艺青年
我的行云笔记
采纳数:59 获赞数:28660

向TA提问 私信TA
展开全部

为保证电网电压质量,各级母线电压合格范围规定如下: 

电源端: 

220KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7%

110KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7% 

35KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7% 

10KV电压偏差不超过额定电压的  0~+7% 

用户受电端变电站(所)供电电压允许偏差为: 

35KV电压偏差不超过额定电压的 ±5% 

10KV电压偏差不超过额定电压的 ±7% 

220 V单相供电电压偏差不超过额定电压的 +7%~-10%

扩展资料:

电压偏差的允许值

一、系统的供电电压允许偏差。国家标准《电能质量供电电压允许偏差》GBl2325-90规定:

1、35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。若供电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。

2、10kV及以下供电电压允许偏差为额定电压的±7%。

3、0.22kV单相供电电压允许偏差为+7%、-10%。

二、用电设备端电压允许偏差。国家标准《供配电系统设计规范》GB50052-95规定:

1、电动机允许电压偏差为额定电压的±5%。

2、照明时,允许电压偏差在一般工作场所为额定电压的±5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为额定电压的+5%、-10%:应急照明、道路照明和警卫照明等为额定电压的+5%、-10%。

3、其他用电设备当无特殊规定时允许电压偏差为额定电压的±5%。 

产生电压偏差的根本原因是电流通过系统元件时造成的电压损失。对于供配电系统来说。如果系统中用电负荷不变,区域变电站提供的母线电压也不变,则系统沿线的电压损失小变,这时沿线各点电压偏差就不会改变。

但事实上系统中的实际负荷是在最大负荷和最小负荷之间不断变化的,因此沿线某点电压偏差也就在电压偏蔗最大值和电压偏差最小值之间变动。

参考资料:百度百科-电压偏差



适何0000
2023-06-25 · 专注解决各种问题!!
适何0000
采纳数:37 获赞数:35

向TA提问 私信TA
展开全部
电压偏差范围是指电网中电压与标准电压之间的差异范围。根据国家标准,我国低压配电网的标准电压为220V,公用配电变压器的额定容量为50kVA及以下的,其允许的电压偏差范围为±10%;公用配电变压器的额定容量为50kVA以上的,其允许的电压偏差范围为±5%。这意味着,在低压配电网中,当公用配电变压器的额定容量在50kVA及以下时,其输出电压可以在198V至242V之间波动;当公用配电变压器的额定容量在50kVA以上时,其输出电压可以在209V至231V之间波动。需要注意的是,在实际应用中,由于线路阻抗、负载变化等因素的影响,实际测量到的电压可能会有一定误差。因此,在设计和使用设备时应该考虑到这些因素,并且采取相应措施来保证设备正常运行。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式