乌江渡水电站的历史沿革
乌江渡水电站是我国20世纪80年代初在贵州喀斯特地貌上兴建的第一个大型水电站,是我国乌江梯级电站开发10座大中型电站的第一座,总装机容量为三台21万千瓦机组;电站大坝高165米,是当时我国在喀斯特地貌上兴建的第一座高坝。20年来,这座水电站已累计发电500多亿度电,为贵州的经济建设做出的巨大贡献。贵州“西电东送”首批开工项目——乌江渡水电站扩机增容工程,正在这里进行紧张的建设,首台扩机机组将于2012年8月15日试投产发电。这座电站扩机增容项目完工后,将新增加2两台25万千瓦机组,原三台21万千瓦机组将增容12万千瓦,总装机容量将达125万千瓦。这座有20年历史的水电大坝将在我国“西电东送”建设中焕发青春。
该水电站位于岩溶地区,防止坝基和两岸渗漏是关键问题。自1958年起对 坝址的工程地质和水文地质条件进行勘探,完成了大量的勘探试验工作。采用高压水泥灌浆帷幕与上游砂页岩隔水层相联接的防渗措施。帷幕线路布置,在坝体范围内与坝轴线平行,自建基面垂直向下在玉龙山灰岩中形成幕体。左、右两岸因被两条大断层将 页岩错断,形成渗漏通道,因此,两岸防渗帷幕线路均自坝肩折向上游,并向山体内延伸。坝基帷幕总长1020m,帷幕线底部最深处达河床以下200m,帷幕总面积18.9万m2,灌浆钻孔总长约19万m。采用不冲洗高压水泥灌浆,最大灌浆压力6MPa,压力下限不低于2MPa。在左岸坝肩岩基内高程640~670m紧靠大坝建基面设置了长93m的混凝土防渗墙。在厂房下游边线和厂房两侧设置有全长242m的水泥灌浆帷幕。河床以上较大溶洞清理后,回填混凝土。深部溶洞用高压灌浆处理。坝基和两岸处理后,在120m工作水头下,每24h渗漏量20m3。实际扬压力远小于设计值。
为了更大程度满足系统的调峰、调频和事故备用需要,2003年12月完成了扩大装机容量的施工。扩大装机容量2×25万kW,扩机后水库死水位736m。扩机工程电站厂房采用地下式厂房布置方案,引水发电系统布置在坝下左岸山体内。扩机工程主要建筑物包括岸边坝式进水口、引水隧洞、尾水洞、尾水出口主厂房(长×宽×高:84.2× 23.9× 55.3m)、主变洞开关站、出线平台、进厂交通洞、地下厂房防渗排水设施等。除进水口的部分建筑物及尾水出口、出线平台地面副厂房以外,其它均布置于地下。工程土石方明挖量35.35万m,石方洞挖36.4万m,混凝土总量13.34万m。扩机工程概算总投资为8.33亿元。