超低温空气源热泵机组运行价格贵吗?怎么一台超低温空气源热泵也称为机组?
主要是单机和机组的区别,还有机组运行价格因素 展开
超低温空气源热泵机组的工作原理依然是逆卡诺原理,即利用设备内的吸热介质(冷媒)从空气或自然环境中采集热能,经EVI喷气增焓压缩机压缩后提高冷媒的温度,并通过热交换器冷媒放出热量加热冷水,同时排放出冷气,制取的热水通过水循环系统送入用户进行采暖或直接用于热水供应。简而言之,就是通过消耗少量的电力来实现热量搬运,从而达到制冷、制热的目的。单机(组)是包括压缩机、翅片管换热器、风机、控制器、膨胀阀、板式换热器和辅机等组成的一套供暖制冷循环系统,在不同环境下,单台热泵的制热量无法解决大面积场所供暖或者制冷需求时,当然由多台相同或者不同功率的空气源热泵设备机群协同工作。这个机群当然是机组了!说到这里其实有点广义和狭义的道理,其实单靠一台机器设备怎么能完成供暖和制冷的需要呢?不是说包括压缩机、翅片管换热器、风机、控制器、膨胀阀、板式换热器和辅机等组成的一套供暖制冷循环系统嘛,这里还有水箱、水泵的事呢呀,所以当解决供暖制冷问题的时候单台机就上升到了“机组”系统概念了。如图所示:
单热泵机原理图
单机组原理图
图为:超低温空气源热泵单机(组)
图为:超低温空气源热泵机组万平米商场供暖制冷
图为:超低温空气源热泵机组万平米小区集中供暖制冷
超低温空气源热泵机组万平米小区集中供暖制冷
二、超低温空气源热泵机组运行价格贵否的问题
机组运行的具体费用得需要你提供空间条件参考,不同的地区,房屋的面积、结构、位置、墙体保温情况、有无电价优惠等等都会直接影响机组的运行价格费用。以下用超低温空气源热泵的单机组和多机组各举一例吧:
(1)超低温空气源热泵单机组北京百平米房屋供暖案例
根据《全国主要城市采暖期耗热量指标和采暖设计热负荷指标》可知
北京地区节能建筑,一个采暖季供暖所需热量为20.6w/㎡*24h*120d/1000≈59.5kwh/㎡民用电价为0.5元/kwh 。图中超低温空气源热泵在冬季采暖运行中平均能效比为2.5以上(不同工况,空气源热泵能效比不同,A7W35 COP4.3,A2W35 COP3.6,A-7W35 COP2.9 A-12W41 COP2.3 )依图中超低温空气源热泵采暖热效率以250%计,则北京百平米房屋整个采暖季费用为:0.5元*60kwh/2.5热效率=12元/㎡*100㎡=1200元(注:这是24小时运行且没用峰谷电价政策的费用)
(2)超低温空气源热泵多机组北京某小区供暖案例
· A)空气源热泵主机选型:
· 寒冷地区冬季白天的平均温度在0℃以上,空气源热泵按环境温度0℃时的制热量计算;严寒地区冬季白天的平均温度在-5℃以上,空气源热泵按环境温度-5℃时的制热量计算.
· 总热负荷=给定的单位面积的热负荷×建筑物的总建筑面积
· 例如:北京10000平小区采暖,给定的热负荷为45w/㎡,总热负荷为450kw,25p空气源热泵在0 ℃的制热量是75kw,输入功率为18.7kw。
· 需要25P机的台数=450kw/75kw=6台。
· 夜晚室外环境温度极低情况下可采用电辅加热设备
B)末端不需要改造(原系统保持不变):
晚间循环水供水温度50-70 ℃,供回水温差15-20 ℃;
白天循环水供水温度45-50 ℃,供回水温差15℃(两组热泵串联安装)
C)冬季系统的运行费用计算
例如:北京10000平小区一个采暖期的费用
采暖期:125天,节能住宅的平均耗热指标:20.6w/㎡.
电价:白天16个小时0.5元/kwh,晚间8小时0.1元/kwh.
每平方米的耗能为:20.6×24×125=61.8kwh.
每平方米的运行费用:61.8×16/24×0.5×1/3+61.8×8/24×0.1=20.6/3+2.06=8.9元
10000平冬季的采暖费用为8.9万元。
以上为超低温空气源热泵机组运行费用结合案例为你的问题做的解答,如有疑问请追问