建筑工地中的安全隐患有哪些?
3、安全网内杂物过多的;
4、楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等洞口防护不严,未涂刷红白相间警戒色的;
5、基坑、屋面、楼板、阳台、卸料平台等临边防护不严,防护栏未涂刷红白相间警戒色的。
6、塔吊司机证件未存放施工现场的;
7、未设塔吊指挥或指挥联络信号不明确的;
8、外用电梯、物料提升机各层卸料平台安全门未按规定关闭的;
9、塔吊、电梯、井架、吊篮、物料提升机等注册登记牌未按规定固定在设备上的。
扩展资料
安全消防措施
1.施工人员进入施工现场前,必须要进行施工安全、消防知识的教育和考核工作,对考核不合格的职工,禁止进入施工现场参加施工。
2.严格执行操作规程,不得违章指挥和违章作业,对违章作业的指令有权拒绝并有责任制止他人违章作业。
3.施工作业时必须正确穿戴个人防护用品,进入施工现场必须戴安全帽。不许私自用火,严禁酒后操作。
4.从事高空作业人员要定期体验。凡患有高血压、心脏病、贫血症、癫痫病以及不适于高空作业的,不得从事高空作业。
5.在高空、钢筋、结构上作业时,一定要穿防滑鞋。
通过检查,发现生产工作中人的不安全行为和物的不安全状态,以及不卫生的问题,从而采取对策,消除不安全因素,保障生产安全。通过检查,预知危险、清除危险,把伤亡事故频率和经济损失率降低到社会容许的范围内。安全检查对生产中存在的不安全因素进行预防。
参考资料:百度百科 建筑工地
一、安全资料
1、代签字或者未签字就施工的。
2、日志记录不全、有虚假现象的。
二、脚手架
3、脚手板未满铺的。
4、未按规定设置排水沟。
5、脚手架杆件未涂刷警示漆。
三、临边防护
6、未按规定佩戴安全帽的;
7、未按规定系挂安全带的;
8、安全网内杂物过多的;
9、楼梯口、电梯井口、预留洞口等洞口防护不严,未涂刷红白相间警戒色的;
10、基坑、屋面、楼板、阳台、卸料平台等临边防护不严,防护栏未涂刷红白相间警戒色的。
四、用电安全
11、电箱前堆放杂物的;
12、电箱未按规定设置防雨设施的。
五、起重设备安全
13、塔吊司机证件未存放施工现场的;
14、未设塔吊指挥或指挥联络信号不明确的;
15、外用电梯、物料提升机各层卸料平台安全门未按规定关闭的;
六、现场围挡
16、围挡墙未进行美化、亮化的;
17、围挡墙倾斜、破损、不整洁的;
18、依靠围挡墙堆放物料、垃圾的。
七、安全警示
19、未按规定使用人性化安全警示用语牌的;
20、未按规定设置安全警示镜的;
建筑工地的安全消防措施:
1.施工人员进入施工现场前,必须要进行施工安全、消防知识的教育和
考核工作,对考核不合格的职工,禁止进入施工现场参加施工。
2.严格执行操作规程,不得违章指挥和违章作业,对违章作业的指令有权拒绝并有责任制止他人违章作业。
3.施工作业时必须正确穿戴个人防护用品,进入施工现场必须戴安全帽。不许私自用火,严禁酒后操作。
4.从事高空作业人员要定期体验。凡患有高血压、心脏病、贫血症、癫痫病以及不适于高空作业的,不得从事高空作业。
5.在高空、钢筋、结构上作业时,一定要穿防滑鞋。
6.现场用电,一定要有专人管理,同时设专用配电箱,严禁乱接乱拉,采取用电挂牌制度,尤其杜绝违章作业,防止人身,线路,设备事故的发生。
7.电钻、电锤、电焊机等电动机具用电、配电箱必须要有漏电保护装置和
良好的接地保护地线,所有电动机具和线缆必须定期检查,保证绝缘良好,使用电动机具时应穿绝缘鞋,戴绝缘手套。
8.工地施工照明用电,必须使用36伏以下安全电压,所有电器机具在不使用时,必须随时切断电源,防止烧坏设备。
9.在用喷灯、电焊机以及必要生火的地方,要填写用火申请登记和设专人看管,随带消防器材等,保证消防措施的落实。施焊时,特别注意检查下方有无易燃物,并做好相应的防护,用完后要检查,确认无火后再离开。
10.在高空以及施工现场作业,如配管放配线,设备安装及开通调试中,必须要严格执行安全技术规程,顺利进行作业严禁违章操作,造成不应发生的事故。
11.在整个施工过程中,必须严格执行国家、省市、各部委关于工程消防法规和有关条款。
12.经常配齐、保养消防器材,做到会保养、会使用。认真贯彻逐级消防责任制,做好消防工作。
参考资料:百度百科-建筑工地
施工现场安全隐患
施工现场安全隐患在建筑施工中易发生伤亡事故的主要环节、 部位和工艺实施中事例很多,但归纳起来主要有以下几个方面的问题:
1、高处坠落;
2、触电伤亡;
3、物体打击;
4、机械伤害;
5、坍塌事故。
一、安全管理存在的隐患有:
1、建筑企业安全责任普遍存在的问题是:公司经理、分公司经理、 项目经理、专职安全员、施工班组组长,企业各部门安全生产责任制不健全;企业各级、各部门管理人员的安全生产责任制流于形式,是给上级管 理部门检查的样品。 对管理人员进行抽查提问, 普遍不能完整回答岗位责任制的具体内容。企业各级、各部门管理人员生产责任制的系统性不强, 无具体的考核办法。 即使有考核办法, 但仍未认真组织考核, 无考核记录。 而企业制定的安全操作规程, 项目经理往往不组织或很少组织相关人员学习。安全生产责任制不健全、不落实。各工种人员不明白各自的安全操作 规程, 就削弱了安全系统工程的安全防护措施是造成伤亡事故产生的间接原因。
2、施工现场的安全管理目标,施工企业往往不能重视:伤亡事故的控制目标、安全达标、文明施工管理目标,国家均有明确规定,施工单位往往贯彻不力,或流于形式,或根本未执行。企业安全目标,没有分解到企业各部门,尤其是项目经理部,班组,也没有分解到人。目标管理无整 体性,系统性,更无安全管理目标执行的考核措施。
3、尽管施工单位项目部一般都有施工组织设计,但专业性较强的项 目往往缺少专项施工方案的编制,施工组织设计中,安全措施不全面、无针对性、或针对性不强,写几条原则性的措施,敷衍了事,施工安全管理 过程中无法具体落实,流于形式。
4、施工项目经理部普遍无分部、分项工程安全技术交底资料,即使 有书面交底资料,但不全面,针对性不强,未履行签字手续,少数项目部 则根本未进行分部、分项工程安全技术交底。
5、建筑企业一般均有定期安全检查制度,但项目部一般没有定期检 查制度,不认真检查,不检查就不会发现安全隐患,自行整改。往往经上 级部门进行抽查或检查后发现安全隐患之后,经督促后才进行整改。
6、 施工企业尤其是项目经理部, 缺少或很少对季节性或临时性农工、 民工进行安全教育, 安全教育不重视, 而现场伤亡事故的 80%以上均为民工。
7、现场施工中,普遍未制定班前安全活动制度,特种作业工人未坚 持持证上岗,或持证上岗的人数不够。
8、施工现场发生伤亡事故,少数施工单位怕影响企业年审和项目投 标, 往往和伤者家属私了, 隐瞒不报。 多数施工企业未建立事故伤亡档案。
9、施工现场安全标志不够,安全警视不明,或安全标志位置不当, 且无安全标志总平面图,无法形成总的安全布置体系。
二、脚手架工程存在的安全隐患:
1、脚手架搭设无方案,尤其是落地式脚手架,施工企业往往以承包代管理,从而留下安全隐患。
2、悬、挂、挑、门型脚手架无设计计算书。
3、脚手架与建筑物的拉结不牢固。
4、杆件间距与剪刀撑设置不符合规范规定。
5、脚手板、立杆、大横杆、小横杆材质不符合要求。
6、施工脚手板未按规定铺设。
7、脚手架搭设前未进行交底,项目经理部施工负责人未组织脚手架 分段或完毕后的验收,也无量化的具体内容。
8、脚手架上堆积物不均匀,荷载超过规定或验算要求。
9、通道或卸料平台的防护拦杆不符合规定要求。
10、落地式脚手架和门型脚手架基础不平,不牢,扫地杆不符要求。
11、挂、吊脚手架制作组装不符合设计要求。
12、附着式提升架的升降装置,防坠落,防倾斜装置不符合要求。 13、脚手架搭设人员未经专业培训上岗。
三、基坑支护存在的安全隐患:
1、基础施工无支护方案,有支护方案的针对性不强,不能指导施工。 基础深度超过 5M 的,无专项施工设计措施。
2、基坑临边措施不符合要求。
3、坑槽开挖的设置的安全边坡,不符合安全坡度的要求。
4、基坑施工未设置有效的排水措施,深基础施工采用坑外排水,无防止临近建筑物危险沉降的措施。
5、基坑周边堆料距坑边的距离小于设计和规范的规定。
6、基坑内作业人员上下通道的搭设不符合规定,或陡,或窄,或无 扶手,人员上下处于不安全状态。
7、土方开挖时,挖土机械作业位置不牢固。
8、土方开挖时,挖“神仙土” ,即从坑槽壁中、下部往内挖,让中、 上部的土体自然跨塌。
四、模板工程施工中存在的安全隐患:
1、无模板工程施工方案。
2、现浇混凝土模板支撑系统无设计计算书,支撑系统不符合规范要求。
3、支撑模板的立杆材质与间距不符合要求。
4、立杆长度不一致,或采用短杆加长,交接处不牢固,或在立杆垫 几匹砖加高。
5、未按规范要求设置纵横向支撑。
6、木立杆下端未锯平,下端无垫板。
7、混凝土浇灌运输通道不平整,不牢固。
8、作业面孔洞及临边无防护措施。
9、垂直作业上下无隔离防护措施。
10、2M 以上的高处作业无可靠立足点。
五、安全“三宝”及“四口、五临边”防护中存在安全隐患:
1、操作人员自我安全意识淡薄,进入施工现场不戴安全帽,即使戴 安全帽,也不符合规定。
2、安全网的规格和材质不符合要求,不按规范设置平网和立网。 3、悬空作业,高空作业不系安全带,系挂安全带的,安全带系挂不 符要求。
4、楼梯口,楼梯踏步悬挑端无防护措施。
5、电梯井口无防护措施,电梯井内壁未设平网,或设置平网不符合 要求。
6、预留洞口,无防护措施,坑井无防护措施。
7、通道洞口未设防护棚,或设置防护棚不牢固。
8、未安装栏杆的阳台周边,无脚手架的屋面周边,井架通道的两侧 边,卸料平台的外侧边,框架建筑的楼层周边五临边无防护措施,或有措 施但不符合要求。
六、施工用电存在的安全隐患:
1、在建工程的外侧与高压线的距离小于规范规定的安全距离,且无 可靠的防护措施。
2、接零与接地系统不符合规范规定。
3、未采用 TN-S 系统,即“三相,五线制” 。
4、保护零线与工作零线混接。
5、开关箱无漏电保护装置,即便有,也存有不匹配的现象。
6、配电箱和开关箱“一机一闸,一漏一箱”的原则。
7、照明专用回路无漏电保护装置。
8、电箱下引线混乱。
9、配电箱无门,无锁,无防雨措施,且箱内堆有杂物。
10、潮湿现场照明,未使用 36V 以下的安全电压。
11、电线破皮,及电线接头未用绝缘胶布包扎。
12、电闸开关用其他金属丝代替电阻丝。
七、物料提升设备存在的安全隐患。 (指龙门架和井架):
1、吊篮无停靠装置。
2、吊篮无超高限位装置。
3、未设缆风绳。
4、缆风绳不使用钢丝绳,且组数,角度,地锚不符要求。
5、架体与建筑物结连墙杆的设置不符合要求。
6、钢丝绳无过路保护。
7、钢丝绳磨损超过报废标准,或钢丝绳规格不符合设计要求。
8、钢丝绳拖地。
9、楼层卸料平台的防护不符合要求。
10、地面进料口无防护棚。
11、吊篮无安全门,违章乘坐吊篮上下。
12、架体垂直度偏差超过规定。
13、电动卷筒上无防止钢丝滑脱的装置。
14、使用时上下无可靠联络方式或信号。
15、在相邻建筑物防雷保护范围,无避雷装置。
八、塔吊使用中存有安全隐患:
1、无力矩限制器,或力矩限制器不灵。
2、无超高、变幅、行走限位器,或限位器不灵。
3、吊钩无保险装置。
4、卷扬机滚筒无保险装置。
5、上人爬梯无护圈或护圈不符合要求。
6、塔吊高度超过规定不安装附墙装置。
7、附墙装置不符合说明书的要求。
8、无夹轨钳或有夹轨钳不用。
9、无可靠的安装及拆卸方案。
10、司机或指挥人员无证上岗。
11、塔基不平整,不坚实,无排水措施。
12、轨道无极限位置阻挡器。
13、行走塔吊无卷线器,或卷线器失灵,高塔基础不符合设计要求。
14、塔吊与架空线小于安全距离,且无防护措施。
15、道轨无接地接零,或接地接零不符合要求。
九、起重吊装存在的安全隐患:
1、起重吊装作业无方案,有作业方案但未经上级审批,且针对性不 强。
2、起重机无超高和力矩限制器。
3、起重机吊钩无保险装置。
4、起重机杆组装不符合设计要求。
5、钢丝绳磨损,断丝超标。
6、缆风绳安全系数小于 3.5 倍。
7、吊点不符合设计规定位置。
8、司机及指挥无证上岗,非本机型司机操作。
9、起重机作业路面地耐力不符合说明书要求。
10、被吊物体重量不明被吊装,超载作业。
11、结构吊装未设置防坠落措施。
12、作业人员不系安全带,或安全带无牢靠挂点。
13、人员上下无专用爬梯、斜道。
14、作业平台临边保护不符合要求,作业平台脚手板不满铺。
15、起重吊装作业人员无可靠的立足点。
16、物件堆放超高,超载。
十、施工机具存在的安全隐患:
1、手刨、圆盘锯、钢筋机械、手持电动工具,搅拌机的共同隐患上 未做保护接零和漏电保护筋,传动部位无防护装置、护手、手柄等安全装 置,安装后均无验收合格手续。
2、平刨和圆盘锯合用一台电机。
3、使用 I 类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品。
4、电焊机无二次空载降压保护器或无触电保护器,一次线长度超过 规定或不穿管保护, 电源不使用自动开关, 焊把线接头超过 3 处或绝缘老 化,无防雨罩。
5、搅拌机作业不平整,不安全,无防雨棚,料斗无保险挂钩或有挂 钩不使用。
6、气瓶存放不符合要求,气瓶相互间距与明火间距不符合规定,无 防震圈和防护帽。
7、翻斗车自动装置不灵敏,司机无证驾驶或违章驾车。
8、潜水泵保护装置不灵敏,使用不合理。
9、 打桩机械无超高限位装置, 其行走路线地耐力不符说明书的规定。
十一、施工中容易产生重大安全事故的环节、部位、阶段:
1、土方开挖中未按安全坡度要求放坡,造成边坡太陡,太窄,边坡 土体容易垮塌,造成重大伤亡事故,后果严重。
2、深坑基础临边安全坡度不够,且无可靠的防护措施,容易垮塌造 成重大伤亡,后果严重。
3、挖孔桩超深,有腐蚀气体,易造成缺氧,窒息死亡等重大伤亡事 故。
4、主体施工中,超重、超大现浇构件部位,如转换层,由于支撑系 统存有安全隐患,容易造成整体垮塌的重大伤亡事故,后果严重。
5、主体整体提升架,由于附墙支撑不牢,或提升过快、不均匀,或 荷载过大也易造成整体垮塌等重大伤亡事故,后果严重。
6、垂直运输机械因起吊超载,杆件腐蚀严重,失稳倾覆,钢绳断裂, 易出现整体垮塌、物体打击等严重伤亡事故,后果严重。
7、外挑卸料平台,安装不牢固,且堆积物荷载过大,易造成倾覆垮 塌,造成重大伤亡事故,后果严重。
8、大面积水作业,湿作业易出现漏电伤人重大伤亡事故。
9、临近高压输电线路,脚手架无可靠保护措施,塔吊起吊变幅、小 车回车不及时,导致钢绳接触高压电缆断裂坠地伤人的重大伤亡事故。
10、乙炔装置及氧气瓶,相互安全距离不够,与明火安全距离不符合 要求,易造成重大伤亡事故,后果严重。 以上归纳安全隐患十个方面,以及可能造成重大伤亡事故的十个环节, 希望各项项目监理部在认真组织监理人员学习和贯彻 “建设工程安全 管理条例”的同时,发出预防通知,针对现场存有的安全隐患,结合本文 所列的安全隐患现象, 督促施工单位及时整改, 避免造成安全伤亡的重大 后果,造成不必要的损失。
安全知识:建筑工地藏安全隐患,到处都需要注意,没事别往工地跑
2021-09-27
1.1制度来源于实际。
制度体系作为安全生产的顶层设计,来源于生产生活,对生产施工要有切实的指导意义,不是摘抄复制改个项目名称。要结合实际生产进度、生产环境等方面综合考虑,不全面、没针对性的制度不能满足指导生产生活的需要,就是摆设和空架子。规章制度体系囊括综合管理、人员管理、设备设施管理和环境管理四个方面。制度的建立需要经过起草、会签或公开征求意见、审核、签发、发布和宣贯。例如:安全奖惩等涉及到全员性制度应进行重点宣贯和告知,明确责任义务,才能更好的遵守落实。
1.2制度的生命在于执行。
一分部署,九分落实。制度的执行力,是项目管理能力的重要组成部分,制度执行越有力,治理能力越有效。项目领导班子成员、项目管理人员以及各协作队伍负责人和班组负责人要强化制度意识,认真学习规章制度,带头维护制度权威,做制度执行的表率,带动全体参建人员自觉遵守制度、严格执行制度、坚决维护制度。对违反制度规章行为的宽容和对制度的轻视与项目安全风险成正比,经理部自上到下要坚决支持对违反规章制度行为的处罚决定,对不服从项目管理和处罚决定的班组或个人要零容忍,坚决予以清退处理,有违法乱纪行为的,要依法追究相关责任。
1.3制度要不断完善才能永葆生命力
由于目前在制定规章制度中存在的局限性,在日常检查和生产中会暴露出制度不全面、不规范等问题,要由安监部统一记录、收集,结合现有法规规章建议按月进行完善和补充,流程要符合要求。只有不断通过修订,不断总结提升,用实际生产不断完善制度体系,用制度体系不断指导作业生产,制度才能更好的发展和适应生产。