台达变频器VFD-M按P76..08后 键盘锁定了如何解锁
展开全部
解除方法应是:长按ENTER键,出现P76后按上下键设定P76参数!
P76:参数锁定及重置设定。
00所有参数的设定值均可读/写。
01所有参数的设定值仅可读取。
08键盘锁定。
09所有参数的设定值重置为50HZ的出厂值。
10所有参数的设定值重置为60HZ的出厂值。
台达变频器VFD-M系列价格和参数设置:
1、功率范围:
1*115V 0.2KW-0.75KW
1*230V 0.4KW-2.2KW
3*230V 0.4KW-5.5KW
3*460V 0.4KW-7.5KW
3*575V 0.4KW-7.5KW
2、功能特色:自动转矩补偿和滑差补偿,1.0Hz,150%以上额定转矩输出,可设定的V/F曲线,无传感器矢量控制,自动电机参数测算,摆频功能内置RS485端口,Modbus协议支持内置PID调节器。
3、应用行业:
打包机、 水饺机、 跑步机、 农业养殖温湿度控制风扇、 食物加工搅拌机、 磨床、 钻孔机、 小形油压车床(3HP以下)、 电梯(2HP)、 涂装机、 小型铣床(平面加工3HP)、 射出成型机的机械手臂(夹取)、 木工机(两面刨床)、 贴边机、加弹机。
推荐于2017-11-23
展开全部
可以用个更简单的方法:
在变频器通电之后按住面板上面的ENTER键十秒,显示P00之后就可以操作,再把P76改为00
以后所有参数都可以修改。
在变频器通电之后按住面板上面的ENTER键十秒,显示P00之后就可以操作,再把P76改为00
以后所有参数都可以修改。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
那你锁定的时候应该输入有密码的,重新按P76..08输入密码即可!其实日常中只需设置P76..01即可防止误操作!希望对你有帮助!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询