ABB变频器转矩控制问题

ABB变频器ACS800如何实现转数控制与转矩控制?现场设备我查看参数,设置的是工厂宏,。实际使用中AI1控制转数,AI2控制转矩,但是工厂宏默认AI2未定义啊,他是如何... ABB变频器ACS800如何实现转数控制与转矩控制?现场设备我查看参数,设置的是工厂宏,。实际使用中AI1控制转数,AI2控制转矩,但是工厂宏默认AI2未定义啊,他是如何实现AI2控制转矩的呢?现场设备工作状态是,如果负载较轻电机会加速到设定转速,如果负载变重,电机就会降速达到设定转矩。 展开
 我来答
上海昊磊国际贸易有限公司_ 2023-06-12
展开全部
具体可咨询上海昊磊国际贸易有限公司(热线:18621323888),abb进口电机指定授权分销商,提供ABB低压电机,高压电机等.公司浦东仓库常年备有2000万以上的各种规格型号的低压及高压电动机库存,供货及时迅速,能配合客户时间需要,同时完善售后服务体系也能确保客户满意.
百度网友5b59dbc
2018-02-27 · 知道合伙人教育行家
百度网友5b59dbc
知道合伙人教育行家
采纳数:1309 获赞数:4393
东北大学学士,北京航空航天大学硕士;技术工作15年;擅长自动控制、工业自动化领域,现任产品技术管理。

向TA提问 私信TA
展开全部

将99.02设成T-CTRL,I/O连接件固件手册第93-94页。

转矩控制宏应用于需要控制电机转矩的场合。转矩给定值由模拟输入口AI2 以电流信号提供。默认情况下,0 mA 对应0 %,20 mA 对应100 %的电机额定转矩。启动/停止/转向命令信号由数字输入DI1 和DI2 给出。运行允许信号连接到DI6。
通过数字输入口DI3 ,可以选择速度控制而非转矩控制。另外也可以按LOC/REM 键将外部控制地转换为本地控制(也即控制盘控制)。默认状态下,控制盘只控制速度。如果需要用控制盘控制转矩,应该将参数11.01的值改变为REF2 (%)。
在端子排上有两路模拟信号输出和三个继电器信号输出。控制盘的默认实际显示信号是SPEED,TORQUE和CTRL LOC。

固件手册百度文库里边有:

网页链接

广州市普同实验分析仪器有限公司
2021-07-12 广告
将99.02设成T-CTRL,I/O连接件固件手册第93-94页。转矩控制宏应用于需要控制电机转矩的场合。转矩给定值由模拟输入口AI2 以电流信号提供。默认情况下,0 mA 对应0 %,20 mA 对应100 %的电机额定转矩。启动/停止/... 点击进入详情页
本回答由广州市普同实验分析仪器有限公司提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式