用电器是220伏,一只50个千瓦总进线是380伏,总进线需多大电缆
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-02-08
用电器是220伏,一只50个千瓦总进线是380伏,总进线需多大电缆
总功率就是50+50=100千瓦。主要是电缆计算。需要看50千瓦单相电是独立设备,还是说很多设备合计到一起?粗略估算,单相电每kw大约4.5A电流,三相电每kw大约2A电流。如果50千瓦单相电,分不开,是独立设备,那就是50x4.5=225A电流;50千瓦三相电,就是50x2=100A电流那么选电缆的时候,其中一条相线就会有225+100=325A电流,其他两相虽然只有100A电流,但是也得三相线按最大单相电流计算线径。而且单相功率大,零线需要和相线等径。325A电流就需要用4*150+1的电缆!如果单相电可以50千瓦可以分相供电,那总功率100kw,电流就是200A电缆选型4*33+1就行!