5个回答
展开全部
这是因为高压设备是三相三线制,对于对称三相负荷,检测A、C两相的工作电流也就相当于检测了C相的电流。电压互感器实际上是两个连在三相上的。B相分别接A相、C相电压互感器的末端。B相的有功功率等于该计量设罩老备一小时计量的有功功率的33.33%,也就是说,在三相三线制电路中,A、B、C三相的有功功率是相等的。10KV的高压设备都是对称三相负荷,因为没有中性点(线)引出,所以不会有高压单相用电设备存在(注意,电压互感器虽然有单相的,但它是接在两根相线上的,而电压互感器仅仅昌租是作为测量用,消耗能量在配电系统中是物迅升忽略不计的),在我国少数地方曾经出现过两相的配电变压器,这种变压器往往是用在人烟稀少的少数民族地区,因为负荷小,所以采用两根高压线输送电力,功率仅为几十千伏安。再大就不如采用三相变压器经济了。
2010-12-14
展开全部
高压计量,三相三线接线,B项做N用了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
能不能把问题描述清楚
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
在35KV及以小电流接地系统中,主要是考虑到经济性,一般在非主要回路都用两个电流互感器。这是满足测量的最低要毁坦返求,当然用三个电流表更好。由于电压互感器是采用的V-V接线方式,就是用两个单相电压互感器信悔,分别跨接在A相、B相和C相、B相之间,并且二次侧B相接地。故,电压互感器必须是2个单相的。
10KV系统一般是对称负荷,可近似为Pa=Pb=Pc。用A、C两相的线电压和电流值算出纤饥总P,再除以3就是B相得功率。
10KV系统一般是对称负荷,可近似为Pa=Pb=Pc。用A、C两相的线电压和电流值算出纤饥总P,再除以3就是B相得功率。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2010-12-14
展开全部
你还信啊冲尺?? 别人骗钱的额... 你一发 钱就给那个账号的人了 你加加看猛祥那个人就知道了 知道被散知高骗就去骂他吧....
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询