下列说法中,符合成套配电装置柜体安装要求的是()。

A.成列配电柜共用一根接地线与基础型钢连接B.柜体安装垂直度允许偏差不应大于l.5%C.成列盘面偏差不应大于3mmD.成列配电柜相互间接缝不应大于2mm... A.成列配电柜共用一根接地线与基础型钢连接
B.柜体安装垂直度允许偏差不应大于l.5%
C.成列盘面偏差不应大于3mm
D.成列配电柜相互间接缝不应大于2mm
展开
考试资料网
2023-05-07 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:D
成套配电装置柜体安装的要求如下:(1)将柜体按编号顺序分别安装在基础型钢上,应再找平找正。型钢顶部应高出抹平地面10ram,基础型钢有明显的可靠接地。(2)柜、屏、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm。(3)多台成列安装时,应运台按顺序成列找平找正,并将柜问间隙调整为1mm左右,带紧螺栓后再进行整体调整,误差较大的还要作个别调整。(4)全面复测一次,无误后将柜体的地脚螺栓拧紧。(5)配电柜安装完毕后,应使每台柜均单独与基础型钢作接地(PE)或接零(PEN)连接,以保证配电柜的接地牢固良好。(6)安装完毕后,应再全面复测一次,并做好配电柜安装记录,并将各设备擦拭干净。