简述沉管灌注桩施工时产生断桩的原因

 我来答
longfan623
推荐于2016-07-06 · TA获得超过682个赞
知道小有建树答主
回答量:287
采纳率:0%
帮助的人:233万
展开全部
造成严重工程桩质量事故的主要原因有以下几个方面:
1、工程桩间距偏小,根据规范《JGJ94—94》规定:对于饱和软土中的挤土灌注桩,最小桩距为4d(d为桩径),而该桩距仅为3d(即1.2m),当已灌砼初凝后,在邻桩沉管过程中,土受挤压产生水平推力使桩产生断裂。
2、由于是属于挤土桩,土体受挤后,向薄弱处传递挤压力,而使地面出现隆起现象,形成对邻桩的摩擦,构成一个向上的拉力,而使桩断裂。
3、砼的级配不太合理,坍落度较小,施工灌注砼的坍落度为3~5厘米,而规范中规定对于挤土桩的坍落度至少为8~10厘米,由于坍落度小极易造成桩身砼离析,夹泥和蜂窝。
4、拔管速度过快,根据规范规定振动沉管灌注桩在管内灌满砼后宜振5~10s,再开始拔管,应边振边拔,每拔0.5~1.0米停拔振动5~10s,如此反复,软弱土层中宜控制在0.6~0.8m/min,由于拔管速度快,停拔振动时间短,或根本不停振,极容易造成缩径、夹泥,桩身断裂,造成工程桩质量事故。
轻松还轻快灬国宝0
2010-12-18 · TA获得超过2.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:5476
采纳率:77%
帮助的人:2113万
展开全部
这个主要有3个原因
1、地下土有淤泥层且有地下水,在提升钢管时,土的压力将混凝土桩挤断
2、在砂层有水时,这个就更容易将混凝土桩挤断
3、提升钢管速度过快,造成混凝土下落不及时而形成断桩
还有1种,就是钢筋笼被石子卡住,在提升时,将钢筋笼和混凝土都带出,不过,这个只有在操作失误时才可能发生