高压电工考试错题集(四)
展开全部
新的一天,新的题目,跟着小电工一起来做题吧。
1、电流 互感器可 分 为单相式和三相式 。✘
解释:
大家先看下面两张图:
上图是 电压互感器的型号字母代号解析,红框部分就是型号中的单相与三相之分 。
上图是 电流互感器的型号字母代号解析, 找遍 第二张图 也看不到相数的区分 。
综上这句话改成 电压互感器可分为单相式和三相式就是正确的 。其实有安装过电流互感器的人就知道 三相 电流 的测量值是通过安装三个单相电 流 互感器来取得的 ,而没有什么三相电流互感器。
拓展:
现在有三相一体电流互感器,在PCB板或中压有应用,高压反正我是没有见过;
还有一种三相组合式电压电流互感器,其实就是把三个或二个单相电压互感器、电流互感器装在了一起,绝缘一般是油浸式或浇注绝缘;如果挂一个电度表箱在上面,就成了一个计量箱了。如下图所示:
2、 安全 色标中“ 黑色 ” 表示 强制执行 ✘
解释:
安全色标的含义如下:
红代表 禁止 、停止、危险或 提示 消防 设备 、设施的 信息;
蓝代表 必须 遵守 规定 的指令性信息 , 即强制执行;
黄 代表 注意 、警告的信息 ;
绿代表安全 的提示 性信息 ;
黑色用于安全标志的文字、图形符号和警告标志的几何边框;
白色用于安全标志中红、蓝、绿的背景色,也可用于安全标志的文字和图形符号。
3、 10kV及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的为±10% 。✘
解释:GBL2325-90《电能质量——供电电压允许偏差》中规定: 35kV 及 以上供电电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;10kV 及 以下三相供电电压允许偏差为 ± 7%; 220V 单相 供电电压允许偏差为额定电压的 + 7 %~ -10 % 。
4、 过电流 保护是变压器的主保护。✘
解释:
变压器 保护中 电流 差动保护( 电流 速断保护 ) 、瓦斯 保护 是变压器的主保护 。
至于是配置电流差动保护还是速断保护就要根据以下原则:
1、 对于10MVA及 以上单独运行 变压器 和 6.3MVA及 以上并列运行变压器,应 装设 纵联差动保护; 6.3MVA及 以下单独运行的 重要 变压器 例如 厂用 变 ( 这里指 电厂 用于 黑启动 的 变压器) , 也可装设纵联差动保护 。
2、 10MVA 以下 的变压器可装 设 电流速断保护和过电流保护; 2MVA及 以上的变压器当电流速断保护灵敏系数不符合要求时,宜装设纵联差动保护。
3 、220kV及以上电压等级 的主变压器的微机保护 应按双重化配置(非电气量保护除外)。
所谓的双重化主要是指以下几点:
1、每套完整、独立的保护装置应能处理可能发生的所有类型的故障。两套保护之间不应有任何电气联系,当一套保护退出时不应影响另一套保护的运行。每套保护应配置完整的主、后备保护。
2、两套主保护的电压回路分别接入电压互感器不同的二次绕组。电流回路应分别取至电流互感器互相独立的绕组,并合理分配电流互感器二次绕组,避免可能出现的保护死区。分配二次绕组时,还应特别注意避免运行中一套保护退出时可能出现的电流互感器内部故障死区的问题。
3、双重化配置保护装置的直流电源应取自不同的蓄电池组供电的直流母线段;主变压器非电量保护应设置独立的电源回路(包括直流空气小开关及其直流电源监视回路)和出口跳闸回路,且必须与电气量保护完全分开,在保护柜上的安装位置也要相对独立。
4、两套完整的电气量保护和非电量保护的跳闸回路应同时作用于断路器的两个跳闸线圈。
5、为与保护双重化配置相适应,500kV变压器高、中压侧和220kV变压器高压侧必须具备双跳闸线圈机构的断路器。断路器和隔离刀闸辅助接点、切换回路、辅助变流器以及与其他保护配合的相关回路亦应遵循相互独立的原则按双重化配置。
顺带提一下瓦斯保护的配置原则:
对于 容量 800 kVA 及 以上 的油浸 式变压器 和400 kVA 及 以上的车间 内 油浸式变压器应装设瓦斯保护。
拓展:
主保护是指被保护电气元件的主要保护, 当被保护电气元件发生故障时,能以无时限或带一定时限切除故障 。 例如 电流 速断保护,限时电流速断 保护 ,瓦斯保护 均 属于主保护 。 为了实现继电保护的选择性,某些主保护往往不能保护被保护元件的全部,例如变压器的电流速断保护。
近后备保护 是指被保护 元件 的后备保护 。在主保护范围内发生故障时,主保护和后备保护同时起动,当主保护动作切除故障点后,由于短路电流消失,后备保护即刻返回。当主保护由于某种原因拒绝动作时,后备保护延时动作切除故障点,起到了主保护的后备。
远后备保护 是指作为下一级 (或 叫相邻元件) 主保护 的后备保护 。 例如当配电变压器低压出线发生故障时,变压器的后备保护也起动,低压出线保护动作切除故障后,变压器的后备保护返回,当低压出线保护拒绝动作时,变压器后备保护按预先整定的时间动作,切除变压器高压侧断路器。 远 后备 保护动作后,使 停电 范围扩大,往往造成越级跳闸。 后 备 保护一般 采用 带时限的过电流保护 ,其灵敏度应满足继电保护规程的要求。 当 作为 远后备 时 ,可适当降低灵敏度 。
辅助保护是起某些辅助作用,例如切除主保护死区内的故障保护,或在某些设备上加速主保护工作的保护。
5、 信号 继电器必须自保持 。✔
解释:
有许多信号是通过脉冲电流(电压)来驱动信号继电器的线圈,如果不设置自保持回路,当脉冲信号消失后,其辅助触点会返回,导致光字牌或音响回路断开,从而失去告警功能。
综上为了保证告警功能的可靠性,所以信号继电器必须自保持。
6、一般 发生短路故障后约 0.01 s时间出现最大短路冲击电流,采用微机保护一般仅需( C ) s就 能发出跳闸指令 , 使导体和设备避免承受最大短路电流的冲击,从 而 达到限制短路电流的 目的
A、 0.002 B 、 0.003 C 、 0.005
解释:
个人觉得这个是题目给出的数据是有待商榷的。
先看一个概念, 常规 变电站继电保护的整组动作时间 是指 系统 故障 发生到保护动作信号 发出 跳闸命令的时间 ;智能变电站继电保护的整组动作时间是指从故障发生时刻至智能终端出口动作时间。它们的示意图如下所示:
通过定义对比,我们可以发现题干中所描述的时间就是整组动作时间。
根据GB/T14285-2006规定, 常规站 线路 主保护 针对 近端故障的整组动作时间 应 小于 20 ms, 针对 远端故障整组动作时间 应 小于 30 ms ;根据Q/GDW 11051-2013规定 智能站的线路纵联保护 整组 动作时间应小于 39 ms 。
我个人在所做的保护校验试验中也没有时间如此之短的,询问厂家,厂家也说大概在10ms~20ms之间,欢迎各位同行给出自己的看法。
当然考试 的话还是记 答案 吧, 5 ms。
7、控制电缆的 编号 “ 2UYH” 表示 该电缆归属于 ( C )
A 、220 kV Ⅱ段 电压互感器间隔 B、35 kV Ⅱ段母线 间隔 C 、35 kV Ⅱ段电压互感器 间隔
解释:
在第二期里我们已经讲过,W表示500kV, E表示220 kV ,Y表示110kV, U表示35 kV ,S表示10kV,这样就能排除A。
那么 电压互感器简称 压 互 ,它 拼音 是 什么呢? 是 ya hu。 现在我们取拼音的首字母 YH,这就是 控制线缆编号 的 由来了。
大家手上没有图纸,需要大概判断这根线缆的用途是什么的话,可以尝试以上的方法喔。
拓展:
虽然各位设计师大人的习惯不一,但有一些字母的含义还是比较固定的。现在我们总结一下这些在控制电缆编号有固定含义的字母:
B(主变)、YH(电压互感器)、事故照明(SGM)、电容(C)、所用变(SB)、接地变(JB)、直流(ZL)、交流(JL)、公用(GY)、加热(JR)、录波(LB)、稳控(WK)、动态无功补偿(SVG或SVC)、并列(BL)、远动(YD)
大家可以看看其实大部分都是拼音的首字母,无可奈何的时候,所以瞎猜是可行的。
这里在补充几个电压等级:L(6kV),Z(DC220V),ZR(直流24V或48V)
8、 过 负荷保护主要用于反应 (B)及 以上变压器过负荷 。
A、 3 15 B 、 4 00 C 、 6 30
解释:
变压器是允许短时过负荷运行,油浸式变压器在1.3倍的额定负荷下,可以持续2小时。
0.4MVA及以上的变压器,当数台并列运行或单独运行并作为其他负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况,装设过负荷保护。
拓展:
我们一起来看看关于过负荷保护的一些常识吧:
1、变压器的过负荷电流大多数情况下都是三相对称的,因此只需装设单相过负荷保护。
2、变压器的过负荷保护反应变压器对称过负荷引起的过电流,保护只用一个电流继电器,接于任一相电流中,经延时动作于信号。
3、为了防止过负荷保护在外部短路时误动作,其时限应比变压器的后备保护动作时限大,一般取5~10s。
9、 电气 安全用具 按 其基本作用可分为 ( A )
A 、 绝缘 安全用具和一般防护安全用具B 、 基本 安全用具和 辅助 安全用具 C 、 绝缘 安全用具和辅助安全用具
解释:
这个是硬生生的概念了,我们把选项中出现的名词捋一捋。
电气安全用具分为绝缘安全用具和一般防护安全用具。而绝缘安全用具又分为基本安全用具(即可以直接接触带电体)和辅助安全用具(即不可以直接接触带电体)。
概念比较抽象,来个实物,大家就明白了。
基本安全用具:绝缘杆、绝缘夹钳、验电器。
辅助安全用具:绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫、绝缘台等。
一般安全防护用具:临时接地线、标示牌、安全带、临时遮栏等。
10、对于接地电阻测量仪探针位置说法正确的是(A)。
A、将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离接地体40m的地下
B、将电流探针插在离接地体20m的地下,电位探针插在离接地体40m的地下
C、将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离电位探针40m的地下
解释:
题干中所说的接地电阻测量仪为地桩式测量,因为这种仪表的在日常运维使用频次不多(我也只在工厂中用过,当时情况是操作台的静电过高,怀疑是接地不好,所以才去测量的),大家可能不是很熟悉,我会从使用方法及原理上,给大家做一个比较详细的说明。
首先其接线示意图如下所示:
说明: P是电位探针,C是电流探针。C2与P2也可短接后连接在待侧接地极上。
如果光考虑做题的话,上面答案已经出来了,但是光做题是远远不够的,工人嘛,实践第一。
先说使用方法,按下面的步骤来:
1、外观检查(就是看表计有没有明显损伤,指针能不能动,附件是否齐全之类的)
2、把表计放平,将检流计指针与基线对准。
3、 短路试验(将表的四个接线端子短接,倍率置于要使用的那一档,调整刻度盘,使 ” 0 ” 对准下面的基线,摇动摇把到120r/min,检流计指针应不动。)
4、按图接好测试线。
5、摇动摇把,同时调整刻度盘使指针能对准基线。
6、读取刻度盘上的数*倍率就是被测接地的电阻值了。
7、 不再使用时,应将仪表的接线端短封,防止在开路状态下摇动摇把,造成仪表损坏。接地电阻仪禁止进行开路试验。
拓展:
下面开始讲原理啦。
1、 首先是传统的地桩式。
下面有本人自己画的一张丑图,大家不要介意哈。
图中,E'为接地体,P'为电位探针,C'为电流接地极。P'与C'分别插入距离接地体不小于20m和40m的土壤中。
现在我们来梳理一下过程:
假设手摇发电机F在某一时刻输出交流电,其上端为高电位,则此刻电流I经电流互感器的原边→接线端子(C2、P2)→接地体E'→大地→电流接地极C'→接线端子(C1),最后回到手摇交流发电机下端,构成一个闭合回路。在E'的接地电阻Rx形成压降为IRx,压降IRx随着与接地极的距离增加而急剧下降,其值为IRc。
电流互感器的二次电流为kI,k为互感器变比,该电流经过电位器S点的压降为kIRs。借助调节电位器的活动触点W,使检流计指示为零,此时,P'与S之间的电位为零,即可得到
IRx=kIRs
Rx=kRs
由此可见,被测的接地电阻Rx可由电流互感器的变比K和电位器的电阻R所决定,而与电流接地极C'的电阻无关。这种方法在原理上被叫做补偿法。
2、然后是双钳式
测量原理示意图如下所示:
这类仪表通常有两个钳子,一个电压钳,一个电流钳。电压钳在被测回路中激励出一个感应电势E,并在被测回路产生电流,仪表通过电流钳可以测得I值。通过对E、I的测量,由欧姆定律:R=E/I,即可求得R的值。这类仪表通常用于多级并联接地电阻的测量或独立接地体的测量。其优势是可以不断开待测设备电源,不必插入测量探针,操作简单, 但单点接地系统不能使用(比如铁芯一点接地、CT/PT的保护接地),而且个人认为这个会有可能导致保护误动,不建议在有零序保护的电力系统中使用。 下面我们就上述两类测量来展开一下:
一、多极并联接地电阻的测量
对多点接地系统(例如输电系统杆塔接地、通信电缆接地系统、某些建筑物等),它们通过架空地线(通信电缆的屏蔽层连接),组成了接地系统。下面以输电系统杆塔接地来说明:
用钳表将两个钳口钳入被测接地线上,两个钳口的间距为30cm左右,发射钳夹插入“发射”孔,接收钳夹插入“接收”孔,其等效电路如下图所示:
则RT=Rx+R0,其中RT为仪表测量出的值,Rx为待测接地电阻,R0为所有其他杆塔的接地电阻并联后的等效电阻。
我们知道n个电阻R并联后的电阻为R/n,当n足够大时,R0可忽略,所以工程上我们认为RT=Rx。
说明:从严格的接地理论来说,由于互电阻(电路中的网孔电流法中提到概念,不了解的先去翻翻书,我们以后有空在说。)的存在,R0并不是单纯的并联电阻,但由于每一个接地杆塔的接地半球比起杆塔之间的距离要小得多,而且接地点数量很大,R0要比R1小得多,所以我们将R0忽略,并没有很大问题。
二、独立接地体的测量
双钳法在测试过程中,一定要有一个有效的闭合回路。在实际运用中我们的解决办法是找一个辅助接地极,将被测接地体与接地良好的辅助地(如自来水管等)用连接线连在一起,将二个钳口钳入连接线上,进行测量,如下图所示:
此种测试方法是将自来水管网的接地电阻理论上认为是零欧姆,但是实际还是有电阻值的。
所以机房位于低楼层时,用地桩法测量比较好;当机房处于较高楼层时,可以采用下述方法:
第一步:用双钳法测出RA,
第二步:在一楼用地桩法测出自来水管的RB,RA-RB就是实际的接地电阻。
灵活使用双钳法,需要明白两点:
1、 双钳法在测试过程中一定要有一个有效的闭合回路;
2、 双钳法测得值是包括被测接地电阻在内的整个回路的电阻。
最后一点注意:
双钳严禁调换。
