工地现场电线电缆使用规范
1个回答
展开全部
为贯彻国家安全生产的法律法规,执行施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005标准,落实公司安全生产管理制度,保障项目施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,制定施工现场临时用电规定。(凡地方有要求的,可以执行地方要求)
■ 施工现场用电要求
◎ 采用三级配电系统;
◎ 采用TN-S接地保护系统;
◎ 采用二级漏电保护系统;
◎ 实行一机一闸一箱一漏制。
1、配电箱和开关箱的配置使用规范
■ 配电箱
◎ 一级总箱
配置计量表、电流电压表、电源总隔离开关分路隔离开关、 漏电开关,接地接零排。
◎ 二级配电箱
具备电源总隔离开关,分路隔离开关,断路器插座应按规定的位置紧固在绝缘板上,不得歪斜和松动。
◎ 三级末端开关移动箱
必须设置隔离开关,漏电保护器(动作电流30mA或15m动作时间0.1S)N排,PE排进出线卡,电器元件必须固定在绝缘板上。
■ 开关箱配置使用规范
◎ 配电系统应设置总配电箱和分配电箱实行分段分层面配电。分配电箱距离不大于30m。开关箱用于控制固定式设备水平距离不大于3m。
◎ 动力配电箱与照明电箱宜分别设置。若合置在同一个配电箱内,动力和照明线应分路设置。
▲ 三级动力箱
◎ 开关应由三级电箱配电。配电箱的总回路和分路必须装有明显断开点。
◎ 配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所,否则应作相应防护处理。电箱设在位置周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不准堆放任何妨碍操作、维修的物品。
▲ 电箱内线路安装
◎ 配电箱、开关箱内的电源开关、电器安装应牢固,不得歪斜松动。连接导线采用绝缘导线,排列整齐不得有外露带电部位。安装板上必须分别配置专用保护接零的端子板,每个接线桩≯2根线。
电箱开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须保护接零,保护零线通过接线端子板连接。
箱中导线进出线口应在箱体下底面,进出线应加护套,分路成束,并做成防水弯。进入开关箱电源线严禁用插销连接。
▲ 电箱内线路安装
◎ 箱内电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。电器元件应具有产品合格证,并纳入技术档案资料内。配电箱应编号,标明其名称、值班电工姓名、维修电话。箱内应贴有配电系统图,标明电器元件参数及分路名称,有检查记录,严禁使用倒顺开关。
◎ 电箱内应设置总隔离开关和分路隔离开关,以及总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关)。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。
◎ 每台用电设备应有各自专用开关箱,必须实行“一机一闸一漏一箱”制。严禁用同一开关箱直接控制≥2台以上用电设备(含插座)。
▲ 施工现场实行“一机一闸一漏一箱”
◎ 开关箱中必须装设符合标准的漏电保护器。其设置位置应在电源隔离开关的负荷侧边和开关箱电源隔离开关负荷侧边。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流≯30mA,额定漏电动作时间应<0.1S。两级配电箱中漏电保护动作电流、动作时间均应匹配,使之具有分级分段保护功能。
◎ 电箱内L1、L2、L3、N、PE线必须分色,其颜色分别为黄、绿、红、浅兰、绿/黄双色线。多股线应冷压或烫锡。
■ 施工现场用电要求
◎ 采用三级配电系统;
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询