plc,组态软件,变频器之间是如何协同工作的

1个回答
展开全部
摘要 1.开关量联机 利用PLC的开关量输出控制变频器。PLC的开关输出量一般可以与变频器的开关量输入端直接相连。这种控制方式的接线简单,抗干扰能力强。利用PLC的开关量输出可以控制变频器的启动/停止、正/反转、点动、多段速和加减时间等,能实现较为复杂的控制要求,但只能有级调速。2.模拟量联机 利用PLC的模拟量输出模块控制变频器。PLC的模拟量输出模块输出0~10V电压信号或4~20mA电流信号,作为变频器的模拟量输入信号,控制变频器的输出频率。 这种控制方式接线简单,但需要选择与变频器输入阻抗匹配的PLC输出模块,且PLC的模拟量输出模块价格较为昂贵,此外还需采取分压措施使变频器适应PLC的电压信号范围,在连接时注意将布线分开。3.通讯联机 PLC与变频器通过RS-485通信接口的连接。
咨询记录 · 回答于2022-12-09
plc,组态软件,变频器之间是如何协同工作的
1.开关量联机 利用PLC的开关量输出控制变频器。你认为组态软件最重要的步骤是什么
步骤:(1) 将所有I/O点的参数收集齐全,并填写表格,以备在监控组态软件和PLC上组态时使用。(2) 根据工艺过程绘制、设计画面结构和画面草图。(3) 执照第(1)步统计出的表格,建立实时数据库,正确组态各种变量参数。(4) 在实时数据库中建立实时数据库变量与I/O点的一一对应关系,即定义数据连接。(5) 将操作画面中的图形对象与实时数据库变量建立动画连接关系,规定动画属性和幅度。