验算高压断路器开断短路电流的能力时,应按下列哪几项规定?( )

A.按系统10~15年规划容量计算短路电流B.按可能发生最大短路电流的所有可能接线方式C.应分别计及分闸瞬间的短路电流交流分量和直流分量D.应计及短路电流峰值... A.按系统10~15年规划容量计算短路电流
B.按可能发生最大短路电流的所有可能接线方式
C.应分别计及分闸瞬间的短路电流交流分量和直流分量
D.应计及短路电流峰值
展开
考试资料网
2023-03-29 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、C
根据《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB 50060—2008)第4.1.3条规定,验算导体和电器动稳定、热稳定以及电器开断电流所用的短路电流,应按系统10~15年规划容量计算短路电流。确定短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式计算。可按三相短路验算,当单相或两相短路电流大于三相短路电流时,应按严重情况验算。
根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P201中“1.高压断路器”内容。按开断电流的交流分量有效值选择高压断路器时,宜取断路器实际开断时间(继电保护动作时间与断路器固有分闸时间之和)的短路电流作为选择条件。高压断路器的额定短路开断电流的直流分量采用对交流分量幅值的百分数表示。