原因如下:

1、在三相中心点不接地系统中,大地的电位与电源的中心点没有关系,所以当一相线路接地时,仅仅表示大地此时与此相同电位,所以其他两相对于此相的电压仍然没有变,仍然是线电压,而其他两相电源对地也是线电压。

2、不像中心点直接接地系统中,电源中心点被强制钳制在大地电位,有一相接地,因为中心点直接接地,所以接地一相也变为了与电源中心点同样的电位,从而造成其他两相对此相和大地对出现相电压的情况。

补充说明:

“三相电”的的概念是 :线圈在磁场中旋转时,导线切割磁力线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。如果我们取三个线圈,将它们在空间位置上互相差120度角,三个线圈仍旧在磁场中以相同速度旋转,一定会感应出三个频率相同的感应电动势。由于三个线圈在空间位置互相差120度角,故产生的电流亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。工业设备许多地方采用三相供电,如三相交流电动机等。

任两相之间的电压都是380VAC,任一相对中性点的电压都是220VAC。分为A相、B相、C相。线路上用L1,L2,L3来表示。(三相交流电因用途不同还有660VAC和6000VAC供电等)。