PLC模拟量中,什么时候用电压型,什么时候用电流型?

 我来答
SDZBDJW
2015-12-21 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3927
采纳率:72%
帮助的人:598万
展开全部
1、电压输出型变送器:电路结构相对简单,所以早期的变送器大多为电压输出型,即将测量信号转换为0-5V电压输出,这是运放直接输出,信号功率<0.05W,通过模拟/数字转换电路转换数字信号供PLC读取、控制。但电压型的缺点也是很明显的,在信号需要远距离传输或使用环境中电网干扰较大的场合,电压输出型传感器的使用受到了极大限制,暴露了抗干扰能力较差,线路损耗严重影响精度等缺点,工程上PLC已很少采用电压信号作为模拟量输入,而两线制电流输出型变送器以其具有极高的抗干扰能力和抗干扰能力得到了广泛应用。
2、电流输出型变送器:输出范围常用的有0~20mA及4~20mA两种,电流变送器输出最小电流及最大电流时,分别代表电流变送器所标定的最小及最大额定输出值。现在的PLC大多采用4~20mA电流信号作为模拟量输入。
对于输出0~20mA的变送器,在电路设计上我们只需选择合适的降压电阻,在A/D转换器输入接口直接将电阻上的0-5V或0-10V电压转换为数字信号即可,电路调试及数据处理都比较简单。但劣势是无法判别变送器的损坏,无法辨别变送器输出开路和短路。

对于输出4~20mA的变送器,电路调试及数据处理上都比较烦琐。但这种变送器能够在变送器线路不通时,短路时或损坏时通过能否检测到正常范围内的电流(正常时最小值也有4mA),来判断电路是否出现故障,变送器是否损坏,因此得到更为广泛普遍的使用。
释素兰叶娟
2019-05-14 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:29%
帮助的人:635万
展开全部
2010-12-27 · TA获得超过2957个赞
知道小有建树答主
回答量:1303
采纳率:100%
帮助的人:394万
展开全部
电压型容易因导线的电阻使两端电压产生电压差,也容易在线路上感应额外电压,所以传输距离不宜太远,电流型因为信号阻抗极大,可忽略导线电阻的影响,适合远距离传输,如IEC过程控制的标准信号4~20MA,但模块内部须进行转换不如电压方便,所以要根据情况选择,但如果有电流信号,只要加个电阻就变换到电压,如250欧可转为1~5V。如果前端是工业用变送器就应选电流
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式