电击防护的设计中,下列哪些基本保护措施适用于防直接接触电击事故?( )
A.设置遮拦或外护物B.将带电部分置于伸臂范围之外C.在配电回路上装用RCD(剩余电流动作保护器)D.采用接地和总等电位联结...
A.设置遮拦或外护物
B.将带电部分置于伸臂范围之外
C.在配电回路上装用RCD(剩余电流动作保护器)
D.采用接地和总等电位联结 展开
B.将带电部分置于伸臂范围之外
C.在配电回路上装用RCD(剩余电流动作保护器)
D.采用接地和总等电位联结 展开
展开全部
【答案】:A、B
根据《低压配电设计规范》(GB 50054—2011)第5.1条规定,直接接触防护措施包括:①将带电部分绝缘;②采用遮拦或外护物;③采用阻挡物;④置于伸臂范围之外。
根据《低压配电设计规范》(GB 50054—2011)第5.1条规定,直接接触防护措施包括:①将带电部分绝缘;②采用遮拦或外护物;③采用阻挡物;④置于伸臂范围之外。