二级焊缝的检测标准:Ⅱ级焊缝必须经探伤检验,并应符合设计要求和施工及验收规范的规定,检查焊缝探伤报告;Ⅱ级焊缝不得有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑等缺陷;Ⅱ级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑、裂纹、电弧擦伤等缺陷,且Ⅰ级焊缝不得有咬边、未焊满等缺陷。焊缝质量:不得存在表面气孔、夹渣、裂纹和电弧擦伤等缺陷。

二级焊缝检测要求:

一、Ⅱ级焊缝必须经探伤检验,并应符合设计要求和施工及验收规范的规定,检查焊缝探伤报告。

二、Ⅱ级焊缝不得有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑等缺陷。Ⅱ级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑、裂纹、电弧擦伤等缺陷,且Ⅰ级焊缝不得有咬边、未焊满等缺陷。

钢结构一级、二级焊缝标准是什么?需要做探伤检测吗?

首先焊缝需要根据结构的重要性、荷载特性、焊缝形式、工作环境以及应力状态等情况,分别选用不同的质量等级,所以把焊缝质量分为一级、二级、三级。

焊缝质量应符合下列规定:

1、 一级焊缝不得存在未焊满、根部收缩、咬边和接头不良等缺陷,不得存在表面气孔、夹渣、裂纹和电弧擦伤等缺陷。

2 、二级焊缝不得存在表面气孔、夹渣、裂纹和电弧擦伤等缺陷,允许咬边深度≤0.05t,且≤0.5mm,连续长度≤100mm,且两侧咬边总长≤10%焊缝长度。允许未焊满≤0.2+0.02t 且≤1mm,每 100mm 长度焊缝内未焊满累积 长度≤25mm。

焊缝等级检测比例需求:

1、一级焊缝需要焊缝探伤检测100%,即焊缝全数检测。

2、二级焊缝需要焊缝探伤检测不得少于全数的20%,随机见证采样。

所以一二级的焊缝都是需要做探伤检测的,只是检测比列有所不同!如果还想要了解相关的的钢结构焊缝探伤问题可联系我们,中泽检测提供一站式无损探伤检测服务。