电流互感器运行时,副边不允许开路。原因如下: 1、电流互感器一次被测电流磁势I1N1在铁芯产生磁通Φ1; 2、电流互感器二次测量仪表电流磁势I2N2在铁芯产生磁通Φ2; 3、电流互感器铁芯合磁通: Φ = Φ1 + Φ2; 4、因为Φ1、Φ2方向相反,大小相等,互相抵消,所以 Φ = 0; 5、若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,电流互感器铁芯磁通很强,饱和,铁心发热,烧坏绝缘,产生漏电; 6、若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,Φ在电流互感器二次线圈N2中产生很高的感生电势e,在电流互感器二次线圈两端形成高压,危及操作人员生命安全; 7、电流互感器二次线圈一端接地,就是为了防止高压危险而采取的保护措施; 因此,电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备
百度网友bdfe683c5c
2010-12-30 · TA获得超过4410个赞
知道小有建树答主
回答量:928
采纳率:33%
帮助的人:348万
展开全部
电流互感器的次侧任何时候都不准开路,这是最基本的一条规定。对于已不用的二次线圈(例如两个二次绕组,实际只用一个),必须将其短接。
另外,二次线圈的一端要接地。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jmqra22
2010-12-31 · TA获得超过4053个赞
知道小有建树答主
回答量:2823
采纳率:0%
帮助的人:1405万
展开全部
为监视仪表提供小电流,低电压,电流互感器严禁二次开路,开路产生高压危险,电压互感器严禁二次短路。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
迟爵裴珍瑞
2019-08-18 · TA获得超过1174个赞
知道小有建树答主
回答量:1687
采纳率:100%
帮助的人:8万
展开全部
答:1.工作时其二次侧不得开路;2.其二次侧有一端必须接地;3.连接时要注意其端子的极性。