工程注意事项:

  1. 植物工厂内需有24小时供电系统(不断电系统),并须有独立电箱,必要时可准备备用发电机应急。

   2.植物工厂建议环境控制条件:室内温度18~23℃,相对湿度60~90%,二氧化碳浓度1000~1500ppm。

   3.图面呈现方式均为墙心线,各墙皆以6~10cm之库板隔问(原文是“问”,但我估计是打错了,应该是“间”),楼高4.5m。

   4.地板需铺设EP□XY(环氧树脂)至少3~5mm。

  5.温度控制系统:视当地气候,可能须有冷、暖气系统,保持室内温度18~23℃。

   6.出风口:承上,冷暖气系统建议采用四方吹模式,并须有感测点供监控系统撷取,建议出风口请参照图面。

  7.无尘室设施:建议等级 Class 100,000。

  8.二氧化碳添加系统:由钢瓶问(又是问?估计还是“间”)拉管线至各种植及教学问(估计还是“间”),需有电磁阀控制,维持二氧化碳浓度1000~1500ppm。

9.加湿系统:建议需有良好之微雾制造机,维持相对湿度60~90%,造雾能力以手触摸不凝结水珠为原则。

10.R□水制造机:制水能力以每日1公吨为佳。

11.各实验桌及洗涤桌椅依场地尺寸配置标准品或客制品,以含洗涤槽且可两人同时操作为原则。

12.稳压系统:电压供应不稳之地区建议配备稳压系统,以防电控系统损坏(设备不列入保固范围)。

13.备用发电机(停电时可供应现场设备及空调正常运作)

14.除大型设备进出门外,标准门(扇门)门宽皆为120cm,高250cm。

15.承上,大型设备进出门尺寸为250(L)x260(H)cm

16.缓冲区(即出货区)进出管制皆为只可出不可进,以维护洁净室品质。

 

 

终于打完了……这扫图的清晰度略低_(:з」∠)_