我有一个100VA的控制变压器,输入电压是220伏,和380伏的,输出电压是6.3伏12伏,24伏

我有一个100VA的控制变压器,输入电压是220伏,和380伏的,输出电压是6.3伏12伏,24伏,36伏的,我想计算他的最大输出电流我该怎样计算... 我有一个100VA的控制变压器,输入电压是220伏,和380伏的,输出电压是6.3伏12伏,24伏,36伏的,我想计算他的最大输出电流我该怎样计算 展开
 我来答
huajiz
推荐于2017-10-08 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:9880
采纳率:90%
帮助的人:2402万
展开全部
如果单用6.3V输出电流=100/6.3=15.87A
如果单用12V输出电流=100/12=8.33A
如果单用24V输出电流=100/24=4.17A
如果单用36V输出电流=100/36=2.78A
如果用多种电压输出,则控制输入电流不超过100/220=0.45A即可。
更多追问追答
追问
嗯嗯好的,谢谢啦
追答
多种电压输出时另一种判断标准就是各副边容量之和不超过100VA即可。比如6.3V电流I1、12V电流I2、24V电流I3、36V电流I4。要满足的条件是6.3×I1+12×I2+24×I3+36×I4≯100VA即可。