为什么有的电压220V有的电压230V,有什么区别
(一)出现230V的原因
供配电系统改变运行方式和负荷缓慢地变化会使供配电系统各点的电压也随之变化,电力系统中电压偏差的国家允许0.22kV单相供电电压偏差为+7%、-10%。这样标准电压220V在有电压偏差的情况下会出现230V的电压。
(二)区别
1、对用电器的要求不同:220V的电压值,是目前我国居民最常用的标准电压的有效值,我们常用的各种家用用电器上所标注的电压值220V即为有效值;而230V是不在标准电压下运行的电压,对用电器实际电压要求较高。
2、对配电系统影响不同:220V电压是标准电压,对配电系统的影响微乎其微;而230V电压,若在某种限制水平上,过多的电压偏差对感应电动机、照明设备及无功补偿造成严重。
扩展资料:
电力系统中电压偏差的国家允许值:
1、系统的供电电压允许偏差。国家标准《电能质量供电电压允许偏差》GBl2325-90规定:
(1)35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。若供电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。
(2)10kV及以下供电电压允许偏差为额定电压的±7%。
(3)0.22kV单相供电电压允许偏差为+7%、-10%。
2、用电设备端电压允许偏差。国家标准《供配电系统设计规范》GB50052-95规定:
(1)电动机允许电压偏差为额定电压的±5%。
(2)照明时,允许电压偏差在一般工作场所为额定电压的±5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为额定电压的+5%、-10%:应急照明、道路照明和警卫照明等为额定电压的+5%、-10%。
3、其他用电设备当无特殊规定时允许电压偏差为额定电压的±5%。
参考资料来源:百度百科-220V
参考资料来源:百度百科-电压偏差
区别:
如果电的频率相同,比如都是50Hz是可以正常使用的,但如果频率不同,比如东南亚一些国家的电是230V 50Hz 单项的,这样的话就不能用,发热非常快,烧坏的可能性大大增加。
如果额定电压220V的电器接上230,估计温度也会很高。比如白炽灯电压越高电流就越大,用电量也越大,电动机负荷不变时电压越高,电流反而减小,使电动机线圈的电阻消耗的电能减少,用电量就减小了。
220V电压与110v电压的比较:
1、在电阻不变的情况下,电压越低,电流就越大,电线容易发热。如果不加粗电线,容易引发火灾。因此,110V的输电线和电器需要更小的电阻,对铜的消耗非常大。
随着电力行业的快速发展,现在各个国家长距离的输电一般采用高压输电,动辄几十上百千伏,就是为了降低电流,降低电线损耗。由此看来,虽然使用220V的国家和使用110V的国家在节能环保上有一些差距,但毕竟长距离的输电都是采用高压输电,因此这个差距其实很小。
2、安全性
在干燥情况下,36V视作安全电压,在恶劣环境下,安全电压会降至24v甚至12v。因为,在触电的时候,真正决定安全性的是经过的电流大小,所以是否发生危险,更取决于触电环境。
原则上,越低的电压自然安全性越高。有人计算过,在对人体产生病生理反应甚至致命性的危害的时间上,110V需要的时间确实要长于220V,相差100毫秒左右。但实际上,110伏和220伏都大大超出了安全电压的范围。相对低的110V电压也已经高于三倍的安全电压了。
3、适用性
同属一种电压体系的普通电器带到国外去用,电压一般不会有问题,因为大部分的电器都有20%的电压浮动范围。如电炉,电饭锅......因为即便在国内有时的电压最高也可达250伏。我们将220V的电炉带到230V电压地区使用,没有多大问题,只是让它们加热得更快。
区别如下:
1、对用电器的要求不同:220V的电压值,是目前我国居民最常用的标准电压的有效值,我们常用的各种家用用电器上所标注的电压值220V即为有效值;而230V是不在标准电压下运行的电压,对用电器实际电压要求较高。
2、对配电系统影响不同:220V电压是标准电压,对配电系统的影响微乎其微;而230V电压,若在某种限制水平上,过多的电压偏差对感应电动机、照明设备造成无功补偿。
电压记忆口诀
电流构成有缘由,两端电压是基本。
家庭电路二百二,一点五伏常记心。
丈量电压电压表,V字符号把类分。
三柱两线两量程,并联正负须认真。
意义:
(1)电流构成的基本缘由是电路两段存在着电压。
(2)家庭电路两端的电压是220伏,普通干电池两端的电压是1.5伏,都是常用的电压值。
(3)电压标是丈量电压的仪表,,电压标的标志是外表上的V字符号。
230伏是为上述用电器的供电电压。(如400/230供电系统)
这是因为线路是有电压损耗的,刨除线路的损耗后,送到用户那里最接近220伏的额定电压。