桩基础中桩身完整性的检测是不是强制性规范?
2个回答
展开全部
强制性规范柱下三桩或者三桩以下的承台抽检数不少于1根。
1、桩基础
设计等级为甲级,或地质条件复杂,成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩的30%,且不得少于20根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根。
2、完整性测试
对于关键的除菌级过滤工艺而言,完整性测试是一种必要的手段,以确保过滤工艺的安全性。通过完整性测试,可以确定过滤器自身的完整性及正确安装,可以确保工艺中安装了正确的过滤器,可以确定所安装的过滤器符合制造商提供的标准,还可以确保过滤系统的密闭性等等。
3、桩基础中桩身完整性的检测规定
《建筑桩基检测技术规范JGJ106-2003》第3.3.4 混凝土桩的桩身完整性检测数量应符合规定。
清诚声发射
2023-09-13 广告
2023-09-13 广告
1、成孔建议由设计及地勘明确取样位置及数量,采用岩石的单轴抗压强度检验桩基础的承载力时,抽取芯样的位置应在桩端底面。 2、终孔时,应进行桩端持力层检验。 3、施工完成后应采用钻孔抽芯或声波透射法检测,检测桩数不得少于总桩数的百分之10,且每...
点击进入详情页
本回答由清诚声发射提供
展开全部
《建筑桩基检测技术规范JGJ106-2003》第3.3.4 混凝土桩的桩身完整性检测数量应符合下列规定:
1、柱下三桩或者三桩以下的承台抽检数不少于1根。
2、设计等级为甲级,或地质条件复杂,成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩的30%,且不得少于20根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根。 (注:1 对端承型大直径灌注桩,应在上述两款规定的抽检桩数范围内,选用钻芯法或超声透射法对部分受检桩进行桩身完整性检测。抽检数量不应少于总桩数的10%。
2 地下水位以上且终孔后桩端持力层已通过核验的人工挖孔桩,以及单节混凝土预制桩,抽检数量可适当减少,但不应少于总桩数的10%,且不应少于10根。)
3、当符合第3.3.3第1-4款规定的桩数较多,或为了全面了解整个工程基桩的桩身完整性情况时,应适当增加抽检数量。
3.3.3 单桩承载力和桩身完整性验收抽样的受检桩选择宜符合下列规定:
1、施工质量有疑问的桩;
2、设计方认为重要的桩:
3、局部地质条件出现异常的桩;
4、施工工艺不同的桩;
5、承载力验收监测时适量选择完整性检测中判定的第3类桩;
6、除上述规定外,同类型桩宜均匀随机分布。
7、纯手打,共勉
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询