18.5Kw电机星三角起动三个接触器都用多大的?

1个回答
展开全部
摘要 18.5Kw电机星三角起动三个接触器都用多大的?
您好亲,18.5KW电机的接触器选择:
三个接触器就里降压启动了,根据电机的额定电流33A,全压运行的两个接触器选40A的,中性点短接的接触器选32A的,也就是2个40安一个32A的
电机的电流:I=P/U/1.732/Cosφ I=18500/380/1.732/0.85=33A
希望可以帮到您哦。
咨询记录 · 回答于2022-06-05
18.5Kw电机星三角起动三个接触器都用多大的?
18.5Kw电机星三角起动三个接触器都用多大的?您好亲,18.5KW电机的接触器选择:三个接触器就里降压启动了,根据电机的额定电流33A,全压运行的两个接触器选40A的,中性点短接的接触器选32A的,也就是2个40安一个32A的电机的电流:I=P/U/1.732/Cosφ I=18500/380/1.732/0.85=33A希望可以帮到您哦。
如果我的解答对您有所帮助,还请给个赞(在左下角进行评价哦),期待您的赞,您的举手之劳对我很重要,您的支持也是我进步的动力。最后再次祝您身体健康,心情愉快!
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消