18.5Kw电机星三角起动三个接触器都用多大的?
1个回答
关注
展开全部
18.5Kw电机星三角起动三个接触器都用多大的?
您好亲,18.5KW电机的接触器选择:
三个接触器就里降压启动了,根据电机的额定电流33A,全压运行的两个接触器选40A的,中性点短接的接触器选32A的,也就是2个40安一个32A的
电机的电流:I=P/U/1.732/Cosφ I=18500/380/1.732/0.85=33A
希望可以帮到您哦。
咨询记录 · 回答于2022-06-05
18.5Kw电机星三角起动三个接触器都用多大的?
18.5Kw电机星三角起动三个接触器都用多大的?您好亲,18.5KW电机的接触器选择:三个接触器就里降压启动了,根据电机的额定电流33A,全压运行的两个接触器选40A的,中性点短接的接触器选32A的,也就是2个40安一个32A的电机的电流:I=P/U/1.732/Cosφ I=18500/380/1.732/0.85=33A希望可以帮到您哦。