100米内总功率270kw用多大电缆

1个回答
展开全部
摘要 如果三相电的功率因数以0.85计算。
功率/电压/根号3/功率因数
270KW/380/1.732/0.85=482A。
270千瓦额定电流约482A,
电缆截面建议选择240平方的铜芯电缆。
咨询记录 · 回答于2022-03-03
100米内总功率270kw用多大电缆
如果是三相设备270千瓦电流在540A左右 用240平方毫米的铜电缆 YJV3*240+2*120如果是单相设备电流在1215A左右 很大的电流 要用3组240平方毫米的电缆并在一起使用还有以上是电压分别是380V 和220V的情况希望我的回答可以帮助到您亲
铝芯电缆线
如果三相电的功率因数以0.85计算。 功率/电压/根号3/功率因数 270KW/380/1.732/0.85=482A。270千瓦额定电流约482A,电缆截面建议选择240平方的铜芯电缆。