建筑工地临时照明布置应注意哪些事项

 我来答
暗红的05
2017-05-14 · TA获得超过642个赞
知道答主
回答量:164
采纳率:0%
帮助的人:34.2万
展开全部
您好:
1.一般场所选用额定电压为220V的照明器,特殊场所必须使用安全电压照明器,如隧道工程、有高温、导电灰尘或灯具距地高度低于2.4m等场所,电源电压应不大于36V;在潮湿和易触及带电体场所内的照明电源电压不得大于24V;特别潮湿场所,导电良好地面、锅炉或金属容器、管道内工作的照明电源电压不得大于12V。
  2.临时照明线路必须使用绝缘导线。临时照明线路必须使用绝缘导线,户内(1棚)临时线路的导线必须安装在离地2m以上支架上;户外临时线路必须安装在离地2.5m以上支架上,零星照明线不允许使用花线,一般应使用软电缆线。
  3.在坑洞内作业,夜间施工或作业工棚、料具堆放场、仓库、办公室、食堂,宿舍及自然采光差等场所,应设一般照明、局部照明或混合照明。在一个工作场所内,不得只设局部照明。
  4.停电后作业人员需及时撤离现场的特殊工程,如夜间高处作业工程、隧道工程等,还必须装设由独立自备电源供电的应急照明。
  5.对于夜间可能影响飞机及其他飞行器安全通行的主塔及高大机械设备或设施,如塔式起重机外用电梯等,应在其顶端设置醒目的红色警戒照明。
  6.正常湿度(≤75%)的一般场所,可选用普通开启式照明器。
  7.潮湿或特别潮湿(相对湿度>75%)的场所,属于触电危险场所,必须选用密闭性防水照明器或配有防水灯头的开启式照明器。
  8.含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所,属于触电一般场所,必须选用防尘型照明器,以防灰尘影响照明器安全发光。
  9.有爆炸和火灾危险的场所,亦属触电危险场所,应按危险场所等级选用防爆型照明器。
  10.存在较强振动的场所,必须选用防振型照明器。
  11.有酸碱等强腐蚀介质场所,必须选用耐酸碱型照明器。
  12.一般220V灯具室外高度不低于3m,室内不低于2.4m;碘钨灯及其他金属卤化物灯安装高度宜在3m以上。
  13.任何灯具必须经照明开关箱配电与控制,应配置完整的电源隔离、过载与短路保护及漏电保护电器;路灯还应逐灯另设熔断器保护;灯具的相线开关必须经开关控制,不得直接引入灯具。
  14.进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。
  15.暂设工程的照明灯具宜用拉线开关控制,其安装高度为距地面2~3m,职工宿舍区禁止设置床头开关。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询