三相四线漏电开关跳闸

用电器:四个1000瓦碘钨灯,一个三千瓦电饭煲,100瓦白炽灯若干,热得快两个(很少用),电脑一台。16平方铝芯线直接从配电柜250安的三相四线漏电开关接出。每天都要跳二... 用电器:四个1000瓦碘钨灯,一个三千瓦电饭煲,100瓦白炽灯若干,热得快两个(很少用),电脑一台。16平方铝芯线直接从配电柜250安的三相四线漏电开关接出。每天都要跳二到三次闸。去合闸时看到其中一个电流表指针指向最大值(500),打开柜门,指针复位,合闸后可正常使用。下次跳闸又是同样的情况。请教各位老师是什么原因啊。
我又仔细观察了 ,送闸后几分钟电流指针就上去了,把柜门轻轻打开,又下来了。今天两根线发热绝缘层熔了,都粘在一块了
展开
 我来答
生活小学问686
高粉答主

2021-06-19 · 生活其实很简单,把自己照顾好,重要待好
生活小学问686
采纳数:269 获赞数:167571

向TA提问 私信TA
展开全部

如果电流的矢量和不是零,比如超过了30毫安,这时候就会触发可控硅来驱动漏电脱扣器,造成了跳闸动作,所以漏保所有的跳闸,都是因为这个电流矢量和不为零造成的。

正常使用的时候,这个互感器需要同时穿过火线和零线,如果按照常规来用电,火线和零线的矢量和是为零的,同时相位相反,都不接火线进去,当然不满足这个正常使用的条件,没有火线和零线类互相平衡,当然会跳闸了。

漏电开关使用注意事项

1、漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度

2、漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次,检查漏电保护开关动作是否正常、可靠,尤其在雷雨季节应增加试验次数。

3、定期分析漏电保护开关的运行情况,及时更换有故障的漏电保护开关。

4、漏电保护开关的维修应由专业人员进行,运行中遇有异常现象应找电工处理,以免扩大事故范围。

以上内容参考  百度百科-漏电断路器

erjizhan
推荐于2018-04-08 · TA获得超过557个赞
知道小有建树答主
回答量:375
采纳率:100%
帮助的人:193万
展开全部
漏电断路器跳闸一般有四种情况:一是输出线有漏电现象,二是工作电流超出断路器的额定电流,三是三相电压不对称,引起其中一相偏高很多,四是开关的输入输出接线端子接触电阻大。从你上面说的情况来看,你所说的用电器负荷也就十几KW,就算全部是单相负荷,工作电流也不会超过100A,而你说其中一个电流表指针指向最大500A(搞不清在你去合闸前,也就是说漏电开关在跳闸时,为啥电流表还有那么大指示),从这看,要么是过流引起跳闸,这就要看开关下的负荷变化情况与跳闸情况是否相符,还有一种情况,输出线如果有明线,是否有树枝引起漏电等,还有就是是否有两相大负荷负载引起跳闸,最后就是接线端子问题了。这几种故障特点,结合实际情况分析一下,应能找到故障原因。祝你好运!
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
loversnowfox
2011-01-20 · TA获得超过375个赞
知道小有建树答主
回答量:303
采纳率:100%
帮助的人:121万
展开全部
你的所有负载功率也没多大,排除电流表损坏的情况,如果电流到了500肯定是漏电导致漏保跳闸的,打开柜门指针能复位,应该是电柜内有线破损,或有线头裸露再或电流表接线不牢,请找专业电工排查一下电柜,如果必须自己弄的话,先把电柜的总电源断开再操作,以免发生危险

两根线的绝缘层都熔了,说明线的温度很高,有可能是虚接,把线换了,然后再找找这两根线接的是什么东西,看看有没有没接牢或者严重氧化的现象
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友973ad44
2011-01-10 · TA获得超过706个赞
知道小有建树答主
回答量:500
采纳率:0%
帮助的人:340万
展开全部
你将这些用电分配到三相中,不要集中在一条相线上,造成三相用电不均。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
帕噔

2011-01-10 · TA获得超过3.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:3.2万
采纳率:59%
帮助的人:3336万
展开全部
估计是三相不平导致,或过载。这样用很危险,