变频器工作原理及控制过程
变频器工作原理
直流->振荡电路->变压器(隔离、变压)->交流输出
方波信号发生器使直流以50Hz的频率突变,用正弦和准正弦的振荡器,波形类似于长城的垛口,一上一下的方波,突变量约为5V;再经过信号放大器使突变量扩大至12V左右;经变压器升压至220V输出。
将直流电转换成交流电有三种方法:
1、用直流电源带动直流电动机----机械传动到交流发电机发出交流电;这是一种最古老的方法,但现在仍有人在用,特点是成本低,易维护。目前在大功率转换中还在使用。
2、用振荡器(就是目前市场上的逆变器);这是比较先进的方法,成本高,多用于小功率变换;
3、机械振子变换器,其原理就是让直流电流断断续续,通过变压器后就能在变压器的次级输出交流电,这是一种比较老的方法,
扩展资料:
变频器也可用于家电产品。使用变频器的家电产品中,不仅有电机(例如空调等),还有荧光灯等产品。
用于电机控制的变频器,既可以改变电压,又可以改变频率。但用于荧光灯的变频器主要用于调节电源供电的频率。
变频器的工作原理被广泛应用于各个领域。例如计算机电源的供电,在该项应用中,变频器用于抑制反向电压、频率的波动及电源的瞬间断电。
变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再将直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的
VVC的控制原理
在VVC中,控制电路用一个数学模型来计算电机负载变化时最佳的电机励磁,并对负载加以补偿。
此外集成于ASIC电路上的同步60°PWM方法决定了逆变器半导体器件(IGBTS)的最佳开关时间。
决定开关时间要遵循以下原则:
数值上最大的一相在1/6个周期(60°)内保持它的正电位或负电位不变。
其它两相按比例变化,使输出线电压保持正弦并达到所需的幅值
参考资料:百度百科——变频器原理
2022-11-18 广告
直流->振荡电路->变压器(隔离、变压)->交流输出
方波信号发生器使直流以50Hz的频率突变,用正弦和准正弦的振荡器,波形类似于长城的垛口,一上一下的方波,突变量约为5V;再经过信号放大器使突变量扩大至12V左右;经变压器升压至220V输出
怎样将直流电转换成交流电?
有三种方法:
1、用直流电源带动直流电动机----机械传动到交流发电机发出交流电;这是一种最古老的方法,但现在仍有人在用,特点是成本低,易维护。目前在大功率转换中还在使用。
2、用振荡器(就是目前市场上的逆变器);这是比较先进的方法,成本高,多用于小功率变换;
3、机械振子变换器,其原理就是让直流电流断断续续,通过变压器后就能在变压器的次级输出交流电,这是一种比较老的方法,目前基本上已被淘汰。
现在日本发现一种有机物可以转换
2交流电是指电压或电流的幅值在0值附近震荡,也就是有正有负,方向会发生变化,而并不一定是正弦的。
直流电也并不是恒定不变的,它的幅值也是可以变化的,但不会改变方向。也就是说恒为正或恒为负。
在逆变器中不能单独应用可控硅,它仅仅是起一个开关作用,必须要由振荡电路来控制可控硅的开/关状态,得到方波形的交流电,再经变压、滤波,得到较纯的正弦波交流电。
UPS电源(Uninterruptible Power System 不间断电源系统)利用逆变电路,即用直流电驱动一个振荡器,产生交流振荡,一般得到的是方波。如果经过滤波电路去除50Hz的谐波,就能得到比较纯的50Hz交流电。
变频器1
1.1变频技术的概念
1.常用的调速方法 变极调速、定子调压调速、转差离合器调速
2.变频技术的概念 把直流电逆变成不同频率的交流电,或是把交流电变成直流电再逆变成不同频率的交流电,或是把直流电变成交流电再把交流电变成直流电等技术的总称。特点:电能不变,只有频率变。
3.变频技术的发展 应交流电机无级调速的需要而诞生的。 自20世纪60年代以来,电力电子技术、计算机技术、自动控制技术的迅速发展,电气传动技术面临着一场革命,即交流调速取代直流调速、计算机数字控制技术取代模拟控制技术已经成为发展趋势。电机变频调速技术是当今节电、改善工艺流程以提高产品质量和改善环境、失去技术进步的一种主要手段。变频调速以其优异的调速起动、制动性能,高效率、高功率因数和节电效果,得到广泛应用。
变频调速技术是强弱电混合、机电一体的综合性技术,既要处理巨大电能的转换(整流、逆变),又要处理信息的收集、交换和传输,因此它的共性技术必定分成功率和控制两大部分。前者要解决与高电压大电流有关的技术问题,后者要解决控制模块的硬、软件开发问题
4.变频调速的主要发展方向
(1)实现高水平的控制
(2)开发清洁电能的变流器
(3)缩小装置的尺寸
(4)高速度的数字控制
(5)模拟器与计算机辅助设计(CAD)技术
1.2变频技术的类型及用途
1.变频技术的类型主要有以下几种
(1)交-直变频技术(即整流技术) 通过整流元件实现功率转换 。
(2)直-直变频技术(即斩波技术) 通过改变电力电子器件的通断时间即改变脉冲频率或宽度,从而达到调节直流平均电压的目的
(3)直-交变频技术(即逆变技术) 利用功率开关将直流电变成不同频率的交流电。
(4)交-交变频技术(即移相技术) 通过控制电力电子器件的导通与关断时间,实现交流无触点的开关、调压、调光、调速等的目的
2.变频技术的主要用途
(1)标准50HZ电源 对频率、电压波形和幅值及电网干扰等有较高要求的。
(2)不间断电源(UPS) 停电时,将蓄电池的直流电逆变成50HZ的交流电,对设备临时供电。
(3)中频装置 广泛应用于金属熔炼、感应加热及机械零件的淬火。
(4)变频调速 产生频率、电压可调的电源。
(5)节能降耗
1.3常用电力电子器件简介
1)晶闸管(SCR) 没有自关断能力,逆变时需要另设换流电路,造成电路结构复杂,增加变频器成本。但由于元件容量大,在1000KVA以上的大容量变频器中得到广泛的应用。
2)门极可关断晶闸管(GTO) 可通过门极信号控制导通和关断。它是利用门极反向电流而获得自关断能力,属于全控器件,无需换流电路。已经逐步取代SCR。
3)电力晶体管(GTR) 是一种高反压晶体管,具有自关断能力,并有开关时间短、饱和压降低和安全工作区宽等优点。它被广泛用于交直流电机调速、中频电源等电力变流装置中。主要用作开关,工作于高电压大电流的场合,一般为模块化。
4)功率场效应管(MOSFET) 根据门极电压的电场效应进行导通与关断的单极晶体管。具有自关断能力强、驱动功率小、工作速度高、无二次击穿现象、安全工作区宽等。用于小容量变频器中。
3)电力晶体管(GTR) 主要特点:
输出电压 可以采用脉宽调制方式
载波频率 较低(开关时间较长)1.2-1.5KHZ
电流波形 高次谐波成分较大,噪声大。
输出转矩 与工频运行时相比,略有下降
5)绝缘栅双极晶体管(IGBT) 集GTR和P-MOSFET的优点于一身,具有输入阻抗高、开关速度快、驱动电路简单、通态电压低、能承受高电压大电流等优点。目前中小容量变频器新产品中都采用它。适于高压的为HV-IGBT。
6)智能功率模块(IPM) 是一种将功率开关器件及其驱动电路、保护电路等集成在同一封装内的集成模块。目前采用较多的是IGBT作为大功率开关器件的模块,器件模块内集成了电流传感器,可以检测过电流及短路电流。具有过电流保护、过载保护以及驱动电流电压不足时的保护功能。
7)集成门极换流晶闸管(IGCT) 是一种中压、大功率半导体开关器件。它是将门极驱动电路与门极换流晶闸管GCT集成于一体,集GTO和IGBT的优点于一身。
2.1 变频器的基本结构
主要由主电路(包括整流器、中间直流环节、逆变器)和控制电路组成。
整流器 将三相交流电转换成直流电。
中间直流环节 中间直流储能环节,在它和电动机之间进行无功功率的交换。
控制电路 常由运算电路、检测电路、控制信号输入/输出电路和驱动电路组成。主要任务是完成对逆变器的开关控制、对整流器的电压控制以及完成各种保护功能等,其控制方法可以采用模拟控制或数字控制。目前许多变频器已经采用微机来进行全数字控制,采用尽可能简单的硬件电路,靠软件来完成各种功能。
1.主控电路
2.控制电源、采样及驱动电路
3.整流电路和逆变电路
2.1.1 变频器的主控电路
(1)基本任务
1)接受各种信号
2)进行基本运算
3)输出计算结果
(2)其他任务
1)实现各项控制功能
2)实现各项保护功能
2.1.2 变频器的控制电源、采样及驱动电路
(1)控制电源 提供稳压电源
1)主控电路 0~+5V
2)外控电路
(2)采样电路
1)提供控制用数据
2)提供保护采样
(3) 驱动电路
.1.3整流电路和逆变电路
1.整流电路
将交流电转换为直流电,应用最多的是三相桥式整流电路。分为不可控整流和可控整流电路。
2.逆变电路
将直流电转换为交流电,应用最多的也是三相桥式逆变电路。
2.2 变频器的分类
的调制方式分
(1)PAM(脉幅调制) 在整流电路部分对输出电压幅值进行控制,而在逆变电路部分对输出频率进行控制的控制方式。
(2)PWM(脉宽调制) 保持整流得到的直流电压大小不变的条件下,在改变输出频率的同时,通过改变输出脉冲的宽度,来达到改变等效输出电压的一种方式。
1.按电压
(2)按工作原理分
V/F控制 对变频器的频率和电压同时进行调节
转差频率控制 为V/F控制的改进方式
矢量控制 将交流电机的定子电流分解成磁场分量电流和转矩分量电流并分别加以控制的方式
直接转矩控制 把转矩作为控制量,直接控制转矩,是继矢量控制变频调速技术之后的一种新型的交流变频调速技术。
(3)按用途分
通用变频器 能与普通的笼式电动机配套使用,能适应各种不同性质的负载并具有多种可供选择功能
高性能专用变频器 对控制要求较高的系统(电梯、风机水泵等),大多采用矢量控制方式
高频变频器 高速电动机配套使用
(4)按变换环节分
交-交变频器 把频率固定的交流电直接变换成频率和电压连续可调的交流电。无中间环节,效率高,但连续可调的频率范围窄。
交-直-交变频器 先把交流电变成直流电,再把交流电通过电力电子器件逆变成直流电。优势明显,目前广泛采用的方式
(5)按直流环节的储能方式分
电流型 中间环节采用大电感作为储能环节,无功功率将由该电感来缓冲。再生电能直接回馈到电网。
电压型 中间环节采用大电容作为储能环节,负载的无功功率将由它来缓冲。无功能量很难回馈到交流电网。
2.3变频器的额定值与频率指标
1、输入侧的额定值
主要是电压和相数 小容量有
380V/50HZ,三相,用于国内设备;
230V/50HZ或60HZ,三相,主要用于进口设备;
(200-230V)/50HZ,主要用于家用电器。
2、输出侧的额定值
(1)输出电压最大值UN
(2)输出电流最大值IN 长时间通过
(3)输出容量SN= UNIN
(4)配用电动机容量PN=SNηMcosφ
(5)超载能力 是指输出电流额定值的允许范围和时间。大多数变频器规定为150%IN、60S,180%IN、0.5S
3、频率指标
(1)频率范围 最高频率和最低频率之差。最低0.1~1HZ,最高为120~650HZ
(2)频率精度 指变频器输出频率的准确程度。
(3)频率分辨率 指输出频率的最小改变量。
2.4 变频器的主电路
变频器的主电路主要由整流电路、中间直流电路和逆变器三部分组成
交-直部分
(1)整流电路 由VD1~VD6组成三相不可控整桥。
(2)滤波电容CF 除滤波外,还有在整流电路与逆变电路之间去耦作用,以消除相互干扰。
(3)限流电阻RL与开关SL 限制CF的充电电流,正常时通过开关短接电阻。
直-交部分
(1)逆变管 VT1~VT6组成逆变桥,是变频器实现变频的环节,是核心部分。
(2)续流二极管VD7~VD12 作用:
电动机为感性负载,无功分量返回直流电源提供“通道”。(频率下降时,再生制动状态)
(3)缓冲电路
由C01~C06,R01~R06及VD01~VD06构成。 R01~R06是限制逆变管在接通瞬间C01~C06的放电电流。而VD01~VD06使得逆变管在判断过程中R01~R06不起作用。
制动电阻和制动单元
制动电阻RB 把再生到直流电路的能量消耗掉
制动单元VTB 控制流经RB的放电电流IB
三相交流异步电动机的转速为
可见,在转差率S变化不大的情况下,可以认为,调节电动机定子电源频率时,电动机的转速大致随之成正比变化。若均匀改变电动机电源的频率f,则可以平滑地改变电动机的转速。
将直流电变换为交流电的过程称为逆变,完成逆变功能的装置叫逆变器,它是变频器的重要组成部分
补充:逆变器件的工作条件
1.能承受足够大的电压和电流
电压 U线=380V,三相全波整流后UL=513V,UM=537V。考虑到电感及负载动能反馈能量的效应,开关器件的耐压应在1000V以上。
电流 当PN=150KW时,IN=250A,IM=353A,考虑过载能力,要求开关器件允许承受的电流应大于700A。
2.允许频繁地接通和断开
逆变过程实际上是若干个开关器件长时间地反复交替导通和关断的过程,这是有触点开关器件无法做到的,必须依赖无触点开关(即半导体开关器件),而无触点开关要做到承受足够大的电压和电流并非易事。因此,变频器的出现比异步电动机晚了长达百年之久。
3.接通和关断的控制必须十分方便
最基本的控制如频率的上升和下降、改变频率的同时还要改变电压等。
半导体开关器件详见课件第一讲或教材P6-9
2.5调速的基本控制方式
对异步电动机进行调速控制时对主磁通的要求 希望主磁通保持额定值不变
太弱 铁心利用不充分,同样定子电流下电磁转矩小,电动机负载能力下降。
太强 则处于过励磁状态,为防电机过热,负载能力也下降。
1.基频以下的恒磁通变频调速
E1=4.44f1N1Φm
要求降低供电频率的同时降低感应电动势,保持E1/f1=C。而E1难于直接测量和直接控制,当E1和f1较高时,可忽略漏抗,让定子相电压U1和频率f1的比值保持常数.即为V/F控制方式。
当频率较低时,V/F控制需要人为提高定子电压以补偿定子电压降的影响。
2.基频以上的弱磁变频调速
频率由额定值向上增大,但电压U1受额定电压U1N的限制不能再升高,只能保持U1=U1N不变。使主磁通随着f1的上升而减小,相当于直流电动机弱磁调速的情况属于近似的恒功率调速方式。
3.异步电动机的变频调速 必须按照一定的规律同时改变其定子电压和频率,即必须通过变频装置获得电压和频率均可调节的供电电源,实现VVVF调速控制。( 即V/F控制)
VVVF( Variable Voltage Variable Freqency)
2.6 脉宽调制技术
1.概念 对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等而宽度不等的脉冲,其脉冲宽度随正弦规律变化。
2.相控交-直-交型变频电路 为使输出电压和输出频率都得到控制,变频器通常由一个可控整流电路和一个逆变电路组成,控制整流电路以改变输出电压,控制逆变电路来改变输出频率。
3. PWM交-直-交型变频电路的组成及电路特点 (1)输出接近正弦波。(2)整流电路采用二极管,cosφ≈1。(3)电路简单。(4)控制输出脉宽来改变输出电压,加快变频过程的动态响应。
4.PWM控制的基本原理 采样控制理论的结论 冲量(窄脉冲的面积)相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上,其效果基本相同。
如图1-38PWM波形和正弦半波是等效的。这种脉冲的宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形,也称为SPWM波形(正弦脉宽)。
调制方法 把所希望的波形作为调制信号,把接受调制的信号作为载波,通过对载波的调制得到所期望的PWM波形。
载波UC 采用等腰三角波,因为它的上下宽度与高度呈线性关系且左右对称,当它与任何一个平缓变化的调制信号波相交时,如果在交点时刻控制电路中开关器件的通断,就可以得到宽度正比于信号波幅值的脉冲,这正好符合PWM控制要求
调制波Ur 为正弦波
经正弦调制后的脉冲系列中,各脉冲的上升沿与下降沿是由正弦波和三角波的交点来决定的。
5.电压型单相桥式逆变电路
负半周VT2通 VT3交替通断 输出为-Ud或0
(1)单极性PWM控制方式
PWM波形只在一个方向变化的控制方式。输出有三种电平(0,± Ud)
(2)双极性PWM控制方式
三角波在每个半周其内,都是在正负两个方向变化。PWM波形也是在两个方向变化。输出只有两种电平。(± Ud)
Ur>UC时开关通
Ur<UC时开关断
(3)三相逆变电路
6.PWM型逆变电路的控制方式
(1)载波比 载波频率fc与调制信号频率fr之比。N=fc/fr
(2)异步调制 载波信号与调制信号不保持同步关系的调制方式。当调制信号频率变化时,通常保持载波频率固定不变,因此N是变化的。特点:输出脉冲的个数不固定,脉冲相位也不固定,正负半周期的脉冲不对称。
在异步调制方式中,希望尽量提高载波频率,以使在调制信号频率较高时仍能保持较大的载波比,改善输出特性。
(3)同步调制 N=C 在变频时使载波信号和调制信号保持同步的调制方式。在三相PWM逆变电路中,通常公用一个三角载波信号,取N为3的整数倍且为奇数。
主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类[1]:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。 它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。
整流器
最近大量使用的是二极管的变流器,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,可以进行再生运转。
平波回路
在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压(电流)。装置容量小时,如果电源和主电路构成器件有余量,可以省去电感采用简单的平波回路。
逆变器
同整流器相反,逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率,以所确定的时间使6个开关器件导通、关断就可以得到3相交流输出。以电压型pwm逆变器为例示出开关时间和电压波形。 控制电路是给异步电动机供电(电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路,它有频率、电压的“运算电路”,主电路的“电压、电流检测电路”,电动机的“速度检测电路”,将运算电路的控制信号进行放大的“驱动电路”,以及逆变器和电动机的“保护电路”组成。 (1)运算电路:将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。 (2)电压、电流检测电路:与主回路电位隔离检测电压、电流等。 (3)驱动电路:驱动主电路器件的电路。它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。 (4)速度检测电路:以装在异步电动机轴机上的速度检测器(tg、plg等)的信号为速度信号,送入运算回路,根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。 (5)保护电路:检测主电路的电压、电流等,当发生过载或过电压等异常时,为了防止逆变器和异步电动机损坏,使逆变器停止工作或抑制电压、电流值。
参考资料: http://baike.baidu.com/view/10353.htm#2
问题太大,建议相关变频器的书籍吧,不是三句话两句话能说明白的。
10KV高压变频器系统构成