我用PLC与触摸屏通信,

PLC里的程序:辅助继电器M和一个定时器串起来;触摸屏里程序:一个置位开关(对应M),一个数据显示器(对应T)为什么我通电以后按开关,数据显示器并没有立刻显示,而是过了一... PLC里的程序:辅助继电器M和一个定时器串起来;触摸屏里程序:一个置位开关(对应M),一个数据显示器(对应T)为什么 我通电以后按开关,数据显示器并没有立刻显示,而是过了一会儿才开始反应?为什么啊? 展开
 我来答
tomfound
2011-01-19 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:2242
采纳率:40%
帮助的人:816万
展开全部
通讯速度与下面几个因素有关:
1、PLC的运行速度和程序的大小(PLC程序运行一次所需要的时间)
2、PLC对通讯时间的分配(程序运行一个周期分配给通讯的时间)
3、触摸屏的运行速度和程序的大小(触摸屏程序运行一次所需要的时间)
4、通讯量的大小
5、通讯的波特率
6、通讯的干扰
7、画面刷新的频率
一般的要求是,从PLC输入信号变化到触摸屏显示变化的时间小于1S。
原来看过别人做的,由于程序多,数据量大,最长的时延有6-7S。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
华北工控
2018-08-16 广告
工控机国内比较好的品牌有华北工控,性价比和质量都比较过硬。华北工控是一家二十多年专业从事工控机研发和制造的高新技术企业,产品质量稳定,全国联保,可提供全套产品解决方案。华北工控 工控机,多串口高性能可解决各种复杂环境要求持久稳定运行。具体产... 点击进入详情页
本回答由华北工控提供
百度网友136057bb3
2011-01-19 · TA获得超过1543个赞
知道小有建树答主
回答量:915
采纳率:50%
帮助的人:595万
展开全部
什么型号的触摸屏和PLC?可能是触摸屏自身有什么延时的程序?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
空大石头人v
2011-01-19
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
应该是网络滞后,我也碰到过
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)