钢筋电渣压力焊质量检验具体概念是什么?

 我来答
天命9x綬R
2013-12-02 · TA获得超过252个赞
知道答主
回答量:109
采纳率:0%
帮助的人:126万
展开全部
钢筋电渣压力焊质量检验①取样数量 钢筋电渣压力焊接头的外观检查应逐个进行。 强度检验时,从每批成品中切取三个试样进行拉伸试验。 在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同钢筋直径)作为一批。 在现浇钢筋混凝土框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批;不足300个时,仍作为一批。②外观检查 钢筋电渣压力焊接头的外观检查,应符合下列要求: (1)接头焊包应饱满和比较均匀,钢筋表面无明显烧伤等缺陷。 (2)接头处钢筋轴线的偏移不得超过钢筋直径的0.1倍,同时不得大于2mm。 (3)接头处弯折不得大于4度。 外观检查不合格的接头,应切除重焊或采取补强措施。③拉伸试验 拉伸试验的试件形式(图488),试件长度L=8d+2Lj,Lj夹持长度(100~200mm)。钢筋电渣压力焊接头拉伸试验结果,三个试样均不得低于该级别钢筋的抗拉强度标准值。如有一个试样的抗拉强度低于规定数值,应取双倍数量的试样进行复验;复验结果,如仍有一个试样的强度达不到上述要求,则该批接头即为不合格品。埋弧压力焊 埋弧压力焊是利用焊剂层下的电弧燃烧将两焊件相邻部位熔化,然后加压顶锻使两焊件焊合(图489)。电渣压力焊
笑知亿3
2016-02-13 · TA获得超过1.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:1396
采纳率:72%
帮助的人:301万
展开全部
钢筋电渣压力焊质量检验①取样数量
钢筋电渣压力焊接头的外观检查应逐个进行。
强度检验时,从每批成品中切取三个试样进行拉伸试验。
在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同钢筋直径)作为一批。
在现浇钢筋混凝土框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批;不足300个时,仍作为一批。②外观检查
钢筋电渣压力焊接头的外观检查,应符合下列要求:
(1)接头焊包应饱满和比较均匀,钢筋表面无明显烧伤等缺陷。
(2)接头处钢筋轴线的偏移不得超过钢筋直径的0.1倍,同时不得大于2mm。
(3)接头处弯折不得大于4度。
外观检查不合格的接头,应切除重焊或采取补强措施。③拉伸试验
拉伸试验的试件形式(图488),试件长度L=8d+2Lj,Lj夹持长度(100~200mm)。钢筋电渣压力焊接头拉伸试验结果,三个试样均不得低于该级别钢筋的抗拉强度标准值。如有一个试样的抗拉强度低于规定数值,应取双倍数量的试样进行复验;复验结果,如仍有一个试样的强度达不到上述要求,则该批接头即为不合格品。埋弧压力焊
埋弧压力焊是利用焊剂层下的电弧燃烧将两焊件相邻部位熔化,然后加压顶锻使两焊件焊合(图489)。电渣压力焊
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式