七氟丙烷灭火装置如何操作?工作原理?

 我来答
双子擎天
2020-11-23 · 超过18用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:82
采纳率:100%
帮助的人:3.7万
展开全部
七氟丙烷的操作方式有三种,分别是自动启动、手动启动和机械应急启动。
自动启动:
火灾报警控制器上的控制方式选择键拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态。当防护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,火灾报警控制器即发出声、光报警信号,同时发出联动指令,关闭连锁设备,经过一定延时时间(0~30秒可调,此期间防护区人员必须全部撤离),控制器向灭火设备发出灭火指令,电磁型驱动装置动作打开驱动气体瓶组容器阀,释放驱动气体,驱动气体顺序打开相应的选择阀和灭火剂瓶组容器阀,释放灭火剂,实施灭火。
手动启动:
将火灾报警控制器上的控制方式选择键拨到“手动”位置时,灭火系统处于人工电气控制状态。当防护区发生火情,可按下手动控制盒或控制器上启动按钮即可使火灾报警控制器发出灭火指令,按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动启动状态,人工电气手动启动优先。
机械应急启动:
当防护区发生火情,火灾报警控制器不能发出灭火指令(自动启动和人工电气启动失灵),工作人员应采取机械应急手动操作启动灭火系统。
操作方法:通过压下电磁型驱动装置上的手柄打开驱动气体瓶组容器阀,释放驱动气体,启动系统实施灭火。若上述操作失效,这时应首先扳动相应选择阀上的手柄,打开选择阀,再按下该防护区的灭火剂瓶组先导阀手动手柄,开启容器阀,释放灭火剂,实施灭火
除此之外,在自动启动和手动启动启动延时期间内发现异常情况,仍可终止系统的启动。按下手动控制盒或火灾报警控制器上的紧急停止按钮,即可阻止控制器向灭火设备发出灭火指令,从而终止系统的启动。
新林消防
2024-09-20 广告
新林消防专注气体消防灭火设备研发与制造,提供七氟丙烷、IG541、IG100、全氟己酮等气体灭火设备生产定制,从研发生产、方案设计到安装维保一站式解决您的消防问题;新林自2017年成立以来,已经服务超过2000多家企业4000多个消防工程安... 点击进入详情页
本回答由新林消防提供
XCZHI318
2014-01-05 · TA获得超过167个赞
知道小有建树答主
回答量:211
采纳率:0%
帮助的人:151万
展开全部
七氟丙烷灭火装置,主要指的是柜式(无管网)装置,罐体内储存着七氟丙烷灭火剂,主要靠控制系统给启动信号,电磁阀动作,启动喷气进行灭火。
重庆九霄科技
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jswoaihong
2013-12-31
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:4551
展开全部
七氟丙烷灭火系统是将七氟丙烷贮存在符合规定压力要求的钢瓶内,再充装氮气至规定压力,成为灭火剂瓶组,按防护区灭火的需要量,把灭火剂瓶组和输送管网组合在一起,通过火灾报警控制器,实现自动、手动和机械应急操作,向防护区喷放灭火剂,实施灭火。
北京东方雄安消防技术服务有限公司是公安部消防局与北京消防协会批准的专业从事消防设施检测、电气防火检测有专项资质的检测公司,专业从事七氟丙烷施工、七氟丙烷检测、气体灭火系统工程
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式