怎样判断电流互感器的好坏

事情就是这杨的,昨天和合作公司(蜀越电气)的员工吹牛的,但是这个问题把我问住了。... 事情就是这杨的,昨天和合作公司(蜀越电气)的员工吹牛的,但是这个问题把我问住了。 展开
 我来答
释华宇
推荐于2017-09-08 · TA获得超过307个赞
知道小有建树答主
回答量:271
采纳率:66%
帮助的人:76万
展开全部
1电流互感器选择与检验的原则
1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压
2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化
3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度
4)校验动稳定度和热稳定度。
2电流互感器变流比选择
电流互感器一次额定电流I1n和二次额定电流I2n之比,称为电流互感器的额定变流比,Ki=I1n/I2n≈N2/N1。
式中,N1和N2为电流互感器一次绕组和二次绕组的匝数。
电流互感器一次侧额定电流标准比(如20.30、40、50、75.100、150(A)、2Xa/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2Xa/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品顶部储油柜外的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2Xa/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。

好坏测量方式
如果你有钳表和电流表很好办,先用万能表测下线圈有没有短路,接入电路工作,电流互感器输出直接接5A电流表,用钳表测母线的实际电流,对比电流表的电流,知道互感器的倍数乘以电流表应与钳表差不多,误差太大就有问题了。
——我是搬运工
夏罗登工业科技(上海)有限公司
2021-01-20 广告
互感器的互感比: 1、互感器的互感比一般称为变比,电压互感器的变比等于原边额定电压除以额定副边电压。电流互感器的变比等于原边额定电流除以额定副边电流。 2、电压互感器的变比是固定的,即PT的二次侧为100V(0.1kV),一次侧为输入电压,... 点击进入详情页