医院污水处理技术指南的第9章
处理站建设要求
9.1 处理站的选址、安全间距及防护隔离要求
处理站位置的选择应根据医院总体规划、排出口位置、环境卫生要求、风向、工程地质及维护管理和运输等因素来确定。
9.1.1 医院污水处理构筑物的位置宜设在医院建筑物当地夏季主导风向的下风向。
9.1.2 医院污水处理设施应与病房、居民区等建筑物保持一定的距离,并应设绿化防护带或隔离带。
9.1.3 污水处理站周围应设围墙或封闭设施,其高度不宜小于2.5m。
9.1.4 污水处理站应留有扩建的可能;方便施工、运行和维护。
9.1.5 污水处理站应有方便的交通、运输和水电条件;便于污水排放和污泥贮运。
9.1.6 传染病医院及含有传染病房的综合医院的污水处理站,其生产管理建筑物和生活设施宜集中布置,位置和朝向应力求合理,并应与处理构、建筑物严格隔离。
9.2 处理构、建筑物的设计要求
9.2.1 处理构、建筑物及主要设备应分二组,每组按50%的负荷计算。
9.2.2 处理构、建筑物应采取防腐蚀、防渗漏措施;确保处理效果,安全耐用,操作方便,有利于操作人员的劳动保护。
9.2.3 污水处理构筑物应设排空设施,排出的水应回流处理。
9.2.4 在寒冷地区,处理构筑物应有防冻措施。当采暖时,处理构筑物室内温度可按5℃设计;加药间、检验室和值班室等的室内温度可按15℃设计。
9.2.5 高架处理构筑物应设置适用的栏杆、防滑梯和避雷针等安全措施。
9.2.6 污水处理站排水一般宜采用重力流排放,必要时可设排水泵站。
9.3 处理站的附属设施及相关要求 9.3.1 在污水处理站的设计中,应根据总体规划适当预留余地。
9.3.2 根据医院的规模和具体条件,处理站应设值班、化验用房、控制室及联络电话等设施。
9.3.3 污水处理站内可根据需要,在适当地点设置污泥、废渣及医疗废弃物的堆放场地,但以上垃圾必须采取严格封闭措施。
9.3.4 处理站内应有必要的计量、安全及报警等装置。
2024-09-20 广告