对于彩钢屋面怎么做防雷
安装一个避雷针
金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
1:金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100毫米;
2:金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5毫米;
3:金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4毫米,铜板不应小于5毫米,铝板不应小于7毫米;
4:金属板无绝缘被覆屋。
油漆保护层或0.5毫米厚沥青层或1毫米厚聚氯乙烯层均不属于绝缘覆层。彩钢板屋面和钢屋架可以作为接闪器使用,如果有女儿墙时还应在女儿墙上设置避雷带。引下线可用结构柱子内的钢筋或钢结构建筑的钢柱。作雷击次数计算时校正系数可能要注意调整。
接地部分的做法可参见利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装简单的做法就是绝缘油漆涂料、或者安装避雷针、引到地下、直接将避雷引下线接至(可以压焊法也可用金属螺栓栓接)到彩钢屋面的金属层上即可。避雷引下线可以暗铺也可明铺。
彩钢简介:
传统的涂层分好几类,最高档的是氟碳涂层的,几乎可以防腐20年。一般从钢厂以卷筒的形式分销到各地。我们经常看到的彩钢板是指加工好的板材,厚度在50~100mm左右,它是由中间的填料和两面的彩钢板组成。
其中,彩板厚度有0.4mm、0.5mm、0.6mm等不同的厚度,中间层可以是聚氨酯、岩棉或泡沫塑料等。由于有专用型材,所以用彩钢板构筑的厂房建造速度很快(如非典时的小汤山医院),但强度低。彩涂钢板的基板为冷轧基板,热镀锌基板和电镀锌基板。
涂层种类可分为聚脂、硅改性聚脂、偏聚二氟乙烯和塑料溶胶。彩涂钢板的表面状态可分为,涂层板、压花板和印花板。
1:金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100毫米;
2:金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5毫米;
3:金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4毫米,铜板不应小于5毫米,铝板不应小于7毫米;
4:金属板无绝缘被覆屋。
油漆保护层或0.5毫米厚沥青层或1毫米厚聚氯乙烯层均不属于绝缘覆层。
彩钢板屋面和钢屋架可以作为接闪器使用,如过有女儿墙时还应在女儿墙上设置避雷带。
引下线可用结构柱子内的钢筋或钢结构建筑的钢柱。
作雷击次数计算时校正系数可能要注意调整。
接地部分的做法可参见利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装
简单的做法就是绝缘油漆涂料、或者安装避雷针、引到地下、直接将避雷引下线接至(可以压焊法也可用金属螺栓栓接)到彩钢屋面的金属层上即可。避雷引下线可以暗铺也可明铺。