简述配管设置接线盒或拉线盒的原则如下:
1. 一般情况下不需要设置接线盒(灯头盒及开关、插座盒除外)。
2. 需要另设接线盒的情形,请查阅有关标准图集。
3. 根据GB 50312-2007规定:
* 预埋在墙体中间暗管的最大管外径不宜超过50 mm,楼板中暗管的最大管外径不宜超过25mm,室外管道进入建筑物的最大管外径不宜超过l00mrn。
* 直线布管每30m处应设置过线盒装置。
* 暗管的转弯角度应大于90度。在路径上每根暗管的转弯角不得多于2个,并不应有S弯出现。有转弯的管段长度超过20m时,应设置管线过线盒装置;有2个弯时,不超过15m应设置过线盒。