2018二级结构工程师《结构设计原理》思考题及答案(4)
为您整理了“2018二级结构工程师《结构设计原理》思考题及答案(4)”,供大家参考学习,要相信只要自己有足够的实力,无论考什么都不会害怕!
2018二级结构工程师《结构设计原理》思考题及答案(4)
1.按照相应规定设置网状配筋,会提高砖砌体构件的受压承载力,这是因为( )。
A.网状配筋本身就能直接地承担相当份额的竖向荷载
B.构件的竖向变形受到网状配筋的阻止,因而直接地提高了承载力
C.埋置在砌体灰缝中的网状配筋大大增加了砂浆的强度,因而问接地提高了承载力
D.网状配筋能约束构件的横向变形、且不使构件过早失稳破坏,因而间接地提高了承载力
【答案】D
【解析】网状配筋是在砌筑砖砌体时将事先制作好的钢筋网片放置在砌体水平灰缝内的。在荷载作用下,由于摩擦力和砂浆的粘结力,钢筋被完全嵌固在灰缝内并和砌体共同工作。这时砌体纵向受压,钢筋横向受拉,由于钢筋弹性模量很大,变形很小,从而阻止砌体在纵向受压时横向变形的发展;而且由于网状钢筋的存在,其拉结作用使砌体上竖向裂缝发展缓慢、很少贯通,构件往往不形成支离分割的小柱而过早失稳破坏,因而间接地提高了砖砌体的承载力。
2.电液伺服液压加载系统是结构试验研究中的一种先进的加载设备,下列说明中哪项是错误的?( )
A.它的特点是能模拟试件所受的实际外力
B.其工作原理是采用闭环控制
C.电液伺服阀是整个系统的心脏
D.在地震模拟振动台试验中主要将物理量应变作为控制参数来控制电液伺服系统和试验的进程
【答案】D
【解析】振动台台面运动参数最基本的是位移、速度和加速度以及使用频率。
3.砌体工程现场检测时,下列哪种检测方法可直接检测砌体的抗压强度?( )
A.扁顶法
B.回弹法
C.推出法
D.筒压法
【答案】A
【解析】扁顶法的试验装置是由扁式液压加载器及液压加载系统组成。试验时在待测砌体部位按所取试件的高度在上下两端垂直于主应力方向沿水平灰缝将砂浆掏空,形成两个水平空槽,并将扁式加载器的液囊放人灰缝的空槽内。当扁式加载器进油时、液囊膨胀对砌体产生应力,随着压力的增加,试件受载增大,直到开裂破坏,由此求得槽间砌体的抗压强度。
4.静载试验中采用千分表(最小刻度值为0.001mm)量测钢构件应变,测量标距为100mm,当千分表示值变动3格时(钢材弹性模量为E=206×103N/mm2),实际应力是( )。
A.0.618N/mm2
B.6.18N/mm2
C.61.8N/mm2
D.618N/mm2
【答案】B
【解析】应变ε=0.003/100,应力σ=εE=3×10-5 ×206×103 =6.18N/mm2。
5.在下列各项次的叙述中,横墙情况符合刚性和刚弹性要求的为( )。
A.横墙的厚度小于180mm
B.横墙洞口的水平截面面积大于横墙截面面积的50%
C.单层房屋:横墙的长度小于横墙的高度
多层房屋:横墙长度小于横墙总高度的二分之一
D.横墙的最大水平位移不大于横墙总高度的四千分之一
【答案】D
【解析】横墙的最大水平位移值UMAX≤H/4000时,仍可视作刚性或刚弹性方案房屋的横墙;而且符合此刚度要求的一段横墙或其他结构构件(如框架等),也可视作刚性或刚弹性方案房屋的横墙。
6.在设计多层砌体房屋时,因土质关系,预期房屋中部的沉降要比两端大,为了防止地基的不均匀沉降,最起作用的措施是( )。
A.设置构造柱
B.在檐口处设置圈梁
C.在基础顶面设置圈梁
D.采用配筋砌体结构
【答案】C
【解析】承受地基不均匀沉降在墙体中所引起的弯曲应力(设置在基础顶面和檐口部位的圈梁对抵抗不均匀沉降最有效。当房屋中部沉降比两端大时,基础顶面的圈梁作用大;当房屋两端沉降较中部大时,檐口的圈梁作用大),可抑制墙体裂缝的出现或减小裂缝的宽度,还可有效地消除或减弱较大振动荷载对墙体产生的不利影响。
7.采用环境随机激振法量测结构动力特性时,仪器记录到的结构动力反应是下列哪一种振动信号?( )
A.有阻尼自由振动
B.周期性简谐振动
C.随机脉动
D.间歇性冲击振动
【答案】C建筑考试
【解析】建筑物的脉动源都是不规则的随机变量,在随机理论中这种无法用确定的时间函数描述的变量称为随机过程,因此建筑物的脉动也必定是一个随机过程。
8.利用回弹法测量结构混凝土强度时,除量测混凝土表面的回弹值以外,还必须量测或了解与混凝土强度有关的参数是( )。
A.水灰比
B.骨料粒径
C.水泥标号
D.碳化深度
【答案】D
【解析】回弹值测完后,应在有代表性的位置上量测混凝土的碳化深度,测点数不应少于构件测区数的30%。
9.当计算挑梁的抗倾覆力矩时,荷载取为( )。
A.本层的砌体与楼面恒荷载标准值之和
B.本层的砌体与楼面恒荷载设计值之和
C.本层恒载与活载标准值之和
D.本层恒载与活载设计值之和
【答案】A
【解析】挑梁的抗倾覆荷载为挑尾端上部45°扩散角的阴影范围内的本层砌体与楼面恒载标准值之和。
10.在下列抗震设计叙述中,不正确的为( )。
A.配筋砌块砌体剪力墙结构构件,当墙厚为190mm时,按8度作抗震设计的房屋,其最大高度不宜超过30m
B.配筋砌块砌体房屋,其楼、屋盖处应设置钢筋混凝土圈梁,圈梁的混凝土强度等级不宜小于砌块强度等级的2倍,或该层灌孔混凝土的强度等级,但不应低于C20
C.蒸压粉煤灰砖房屋,高7层,每层层高2.8m,当7度设防时,应在房屋较大洞口的两侧和所有纵、横墙交接处设构造柱,且构造柱间距不宜大于4.8m
D.框支墙梁的托梁,其几何尺寸有如下规定:托梁的截面宽度不应小于240mm,截面高度不应小于跨度的1/8,净跨度不宜小于截面高度的5倍。当墙体在梁端附近有洞口时,梁截面高度不宜小于跨度的1/6,且不宜大于跨度的1/5
【答案】D
【解析】框支墙梁的托梁,其几何尺寸有如下规定:托梁的截面宽度不应小于300mm,截面高度不应小于跨度的1/10,净跨度不宜小于截面高度的4倍。当墙体在梁端附近有洞口时,梁截面高度不宜小于跨度的1/8,且不宜大于跨度的1/6。
2019-11-29 广告