浪涌保护器的参数浪涌保护器安装方式与要求

 我来答
海南加宸
2023-04-19 · 分享专业的家居装修知识
海南加宸
日隆装饰是海南一站式全屋定制装修装饰公司,为海口、三亚等全海南人民提供专业的家居装饰服务。
向TA提问
展开全部

浪涌保护器的参数是浪涌保护器选型时的重要依据,设计师在设计电气工程图的时候选用浪涌保护器也是需要考虑到浪涌保护器参数的。那么,下面就来详细解析浪涌保护器的参数。
浪涌保护器的参数
1、最大持续运行电压Uc
在220/380V三相系统中选择SPD时,其最大持续运行电压Uc应根据不同的接地系统形式来选择.
(1)当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统;
(2)在下列场所应视具体情况对氧化锌压敏电阻SPD提高上述规定的Uc值;
①供电电压偏差超过所规定的10%的场所;
②谐波使电压幅值加大的场所.
2、冲击电流Iimp
规定包括幅值电流Ipeak和电荷Q.
3、标称放电电流In
流过SPD、8/20μs电流波的峰值电流,用于对SPD做Ⅱ级分类试验,也用于对SPD做Ⅰ级和Ⅱ级分类试验的预处理.对Ⅰ级分类试验In不宜小于15kA,对Ⅱ级分类试验In不宜小于5kA.
4、电压保护水平Up
即在标称放电电流In下的残压,或浪涌保护器的最大钳压.
为使被保护设备免受过电压的侵害,SPD的电压保护水平Up应始终小于被保护设备的冲击耐受电压Uchoc,并应大于根据接地类型得出的电网最高运行电压Usmax,即要求Usmax
5、Ⅱ级分类试验的最大放电电流Imax
流过SPD、8/20μs电流波的峰值电流.用于Ⅱ级分类试验,Imax>In.
浪涌保护器安装方式与要求
1)确定放电电流路径
2)标记在设备终端引起的额外电压降的导线
3)为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的PE导体
4)设备与HYC1之间建立等电位连接
5)要进行多级HYC1的能量协调
浪涌保护器按工作原理分类
(1)开关型:其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,但一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值,允许雷电流通过。用作此类装置时器件有:放电间隙、气体放电管、闸流晶体管等。
(2)限压型:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻扰,但随浪涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性。用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等。
(3)分流型或扼流型
分流型:与被保护的设备并联,对雷电脉冲呈现为低阻抗,而对正常工作频率呈现为高阻抗。
扼流型:与被保护的设备串联,对雷电脉冲呈现为高阻抗,而对正常的工作频率呈现为低阻抗。用作此类装置的器件有:扼流线圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4波长短路器等。