TN-S系统的配电柜总电源进线柜 N线和地线是相通的吗 ?如果不在第一个柜子里N牌和PE牌直接相通? 如何2牌
如果不在第一个柜子里N牌和PE牌直接相通?如何2牌相通?通过配电柜基础用扁钢和变压器中性点相通?请问如果不通那么请问配电柜里的总PE线是如何接地的?...
如果不在第一个柜子里N牌和PE牌直接相通? 如何2牌相通? 通过配电柜基础用扁钢和变压器中性点相通?
请问如果不通 那么请问配电柜里的总PE线 是如何接地的 ? 展开
请问如果不通 那么请问配电柜里的总PE线 是如何接地的 ? 展开
5个回答
展开全部
TN-S系统,N线PE线在电源柜中是不相同的,(相同就是TN-C-S系统)PE线引自基础金属接地网,N线在变压器上的端子有两根线,一根给用户提供工作零线使用,另一棵接基础地网。在电气原理上它们是相同的,严格是说PE只能接在基础地网上,不能接在工作零线或变压器中性点上,不能混用混接,否则就不是TN-S了。电源柜中的N线用电缆连接到变压器的中性点上,PE线用电缆连接在基础地网上,分别接,不相交或混用。多说一句,PE线应接在可靠的基础扁钢上,焊接要牢靠,是平面接触,最好是一棵完整的多点连接专用引向线。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
当然是通的,在物理连接上,可以说pe就是N,都是在变压器中性点引出线,不同的N是工作用,pe是保护用,不能在配电柜里把N线接出来做pe线用,一定要从变压器处引专用线。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果装有漏电保护,在总开关上部可以做重接地,以后绝对不能连接,
总PE线应当做接地极,并且要可靠连接
总PE线应当做接地极,并且要可靠连接
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?