请问WINCC两个项目之间画面文件和变量怎么传输呢?
展开全部
这些软件工具作为标准随WinCC一起提供。必须通过WinCC安装程序进行安装。有关这些工具的安装、使用方法及处理等详细信息,可以从WinCC信息系统(在线帮助)的“SmartTools”路径中获得。一变量导出/导入(varexim.exe)1.简要说明该工具软件程序从打开的项目中将所有的链接、数据结构和变量导出到相应的ASCII文件里,然后,用户就可以将它们导入到另外一个项目中去。ASCII格式方便用户在再次导入之前用电子表格程序对这些链接、数据结构和变量进行处理。“WinCCDataManager(TagManagement)”中的所有变量全部被导出。不能导出某个变量。在执行导入操作时,可以选择:导入(只向WinCC导入其中没有的变量)导入覆盖(导入文件中的所有变量全都导入到WinCC中。)2.变量再分配不能进行变量在分配说明:不能将变量分配给另外的组或链接。如果要将变量(包括结构变量)分配给另一个链接或组,那么在导入数据之前,必须在WinCCExplorer里将该变量删除。导入后又重新创建这些变量。警告!在这种情况下,TagLogging,AlarmLogging或TextLibrary里任何当前引用均会丢失。3.重命名变量不能进行重命名变量说明:如果变量需要重命名,要求用新变量名通过变量导入来重新创建。使用旧名称的变量必须手动删除。警告!TagLogging,AlarmLogging或TextLibrary中的当前引用必须手工改正。4.似然性检查在数据编辑期间不进行似然性检查,只有在数据导入时才进行似然性检查。在数据信息的导出/导入期间以及在出错信息录入日志文件期间可进行似然性检查。可以单击鼠标来显示其内5.安装要求WinCC二.WinCC组态工具(ConfigurationTool)简要说明ConfigurationTool是在WinCC中进行大量数据组态的简单而强大的工具。MicrosoftExcel作为用户界面,这样用户可以在MicrosoftExcel中创建WinCC项目,这也是该工具的优点所在。该工具允许读入WinCC项目的组态数据(DataManager,AlarmLogging,TagLogging和TextLibrary)。可以在Excel中方便地对这些数据进行编辑。可以仅将那些变化了的数据写回WinCC或者将所有数据写回WinCC。
产品自助选型
"平台,它可以帮您解决不少产品选型的问题哦!
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询