地下室外墙外口筏板后浇带需要放置止水钢板吗?

外墙及外墙里侧筏板均设置300宽止水钢板... 外墙及外墙里侧筏板均设置300宽止水钢板 展开
 我来答
匿名用户
2017-06-07
展开全部
箱型基础或地下室。底板和外墙板的混凝土是分开浇捣的,下次再浇捣墙板混凝土时,就有一条施工缝,当这条缝的位置在地下水位线以下时,就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理,处理的方法很多,其中比较通行止水钢板焊接节点的方法是设置止水钢板。即在浇筑下层混凝土时,预埋300*3的钢板,其中有10-375px的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。钢板止水带选择的厚度一般为2mm厚3mm厚。一般钢板止水带是采用冷轧板作为母材,因为冷板厚度能够均匀,热板一般厚度达不到均匀的程度,厚度一般为2毫米或者3毫米,长度一般加工成3米长或者6米长,一般为三米好运输。止水钢板对焊接节点要求较高,不能出现漏点,影响防水性能。施工要点:1、应尽力保证止水钢板在墙体中线上;  2、两块钢板之间的焊接要饱满确保不渗水,一般是双面焊。根据监理要求,也可以单面焊接; 3、墙体转角处的处理,一、整块钢板弯折;二、丁字型焊接;三、7字型焊接。  4、止水钢板的支撑焊接,可以用小钢筋电焊在主筋上;  5、止水钢板穿过柱箍筋时,可以将所穿过的箍筋断开,制作成开口箍,电焊在钢板上。钢边止水带冬季施工注意:1、20摄氏度以下不宜施工。2、钢边止水带需接缝时一定要粘贴牢固。3、浇筑砼时,要清除钢边止水带上的冰、雪及砼浆等残留物。4、砼浇筑完做好保温措施。
追问
非常谢谢你,但这不是我问题的答案啊。
想知道外墙以外的筏板后浇带位置是否需要设置止水钢板,
旁人GXX
高粉答主

2017-06-07 · 说的都是干货,快来关注
知道顶级答主
回答量:5.5万
采纳率:94%
帮助的人:1.5亿
展开全部
没有图纸难于说清楚部位。总之,后浇带必须达到各部分的有效暂时分开;止水措施(包括止水钢板)必须达到各部分完整的封闭不渗漏。