380v电源,三相四线电路 负载为38KW,怎么计算使用导线的截面积啊?计算公式是什么?
4个回答
展开全部
电源线的选择上,其实只要记住几个很简单的公式,这些问题就会迎刃而解。在选择电源线的时候,设备用电量一定是知道的,有了这个已知条件,利用三相交流电功率的公式,将电流求出,公式:
P(电功率)=√3×380(三相电压)×I(电流)×cosφ,公式中cosφ为电感负载的无功损耗,保守一些取常数0.85即可:
√3=1.732这是起码的数学常识,将电流(I)推导出来:
I=P(功率)/√3×380×0.85(cosφ),有了电流,将电源线径求出来(注意,这是电线直径,不是截面积,电源线的规格全部是用截面积来表示的)。线径公式:
d=0.8×√I,再利用电线直径,将电线的截面积求出来,这是数学公式:半径×半径×3.14;好了,到此算完了,所使用电源线的规格求出来了。
很简单,就需要记住两个公式,一个:
P(电功率)=√3×380(三相电压)×I(电流)×cosφ
另一个公式:d=0.8×√I。
按照你的方法计算是25平方,和经验方法差很多38*2/5=16平方
追答
参考前一方法,去除经验方法.
展开全部
应该这样最简单:
38KW的电流是38*2=76A 你说需要的电流是76A
关于电缆的载流量16mm平方*5是80A的电流已经足够
另外有一个口诀:“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
最简单的方法38*2=76A
再用76/5=15.2平方。超过50KW除以3,低于20KW除以6。
用10平方的稍小点,用25平方的太大,16平方的正好。
这是经验得来的,你到其它接好电线的电机上算算,看看差多少!
再用76/5=15.2平方。超过50KW除以3,低于20KW除以6。
用10平方的稍小点,用25平方的太大,16平方的正好。
这是经验得来的,你到其它接好电线的电机上算算,看看差多少!
追问
P(电功率)=√3×380(三相电压)×I(电流)×cosφ,公式中cosφ为电感负载的无功损耗,保守一些取常数0.85即可:有了电流,将电源线径求出来(注意,这是电线直径,不是截面积,电源线的规格全部是用截面积来表示的)。线径公式:
d=0.8×√I,再利用电线直径,将电线的截面积求出来,半径×半径×3.14;好了,到此算完了,所使用电源线的规格求出来了。
和经验算法不同
追答
我说过了,这只是经验!0.85只是针对电动机的,如果变频控制/热电偶/照明的话,就不是0.85了。说实在的,有些公式我都10多年没用了,也记不清了。电线的载流量是线越粗流量就越小,铜的比铝的大1A,软线比硬线大1A。其中的原因有材质的问题也有接触点的问题,在设计和学习中当然这些公式是没有办法反驳的,但是在设备的运行中受环境影响(如温度/湿度/送电距离的长远/设备运行时间的长短),在公式是没有办法计算到的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我也不会,这也是我想知道的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询