关于净化空调系统中风管制作的要求有(  )。

A.宜采用镀锌层厚度小于100g/㎡镀锌钢板B.大于1000mm的净化空调风管,没有加固措施,不得使用薄钢板法兰弹簧夹连接C.矩形风管咬口缝处所涂密封胶宜在正压侧D.矩形... A.宜采用镀锌层厚度小于100g/㎡镀锌钢板
B.大于1000mm的净化空调风管,没有加固措施,不得使用薄钢板法兰弹簧夹连接
C.矩形风管咬口缝处所涂密封胶宜在正压侧
D.矩形风管使用S型插条及直角形插条连接
E.净化空调系统的风管采用按扣式咬口连接
展开
考试资料网
2023-04-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B、C
2021教材P205
净化空调系统的风管制作要求:
(1)宜采用镀锌钢板,且镀锌层厚度不应小于100g/㎡
(2)风管内表面应平整、光滑,管内不得设有加固框或加固筋。咬口缝处所涂密封胶宜在正压侧。
(3)矩形风管不得使用S型插条及直角形插条连接。边长大于1000mm的净化空调系统风管,无相应的加固措施,不得使用薄钢板法兰弹簧夹连接。空气洁净度等级为N1~N5级净化空调系统的风管,不得采用按扣式咬口连接。