设备接地问题

我想请问一下:我厂里刚买了一台设备,它要求零线和接地线的电压差要小于3V。现在厂里专门做了一条接地网,深度大概70CM,长20M。接地桩数根(角钢)打入地里1M并焊接在接... 我想请问一下:
我厂里刚买了一台设备,它要求零线和接地线的电压差要小于3V。
现在厂里专门做了一条接地网,深度大概70CM,长20M。接地桩数根(角钢)打入地里1M并焊接在接地网上。
现在测得零线和接地线的电压差一直都是5V,加了几根接地桩也是5V。
并且用摇表测此接地网和很远一处(将钢钎打入地里)的对地电阻是小于0.1兆欧的
(请来的电工师傅说这个对地电阻应该在0.5~1.2兆欧才正常)
现在就是想请问老师:该怎么办才能达到小于3V
谢谢
展开
 我来答
机电小狼
2011-03-02 · 超过18用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:67
采纳率:0%
帮助的人:27.5万
展开全部
1、“用摇表测此接地网和很远一处(将钢钎打入地里)的对地电阻是小于0.1兆欧”这样测接地极接地电阻是不对的,应用接地电阻测试表,测得的数据应小于4Ω算合格;
2、根据描述判断厂内的零线接地肯定不好,接地电阻大于专做的接地网阻值,所以你越多加接地桩越不解决问题;
3、正确做法是:变压器停电,测零线接地电阻,大于接地网电阻值就给零线做重复接地,直至小于专做的接地网。
21点以后开灯
2011-03-03 · TA获得超过1457个赞
知道小有建树答主
回答量:1246
采纳率:50%
帮助的人:743万
展开全部
把接地线改为紫铜的试试,我们做的接地其接地值为1MΩ
追问
你的意思是埋在地理面的接地带 用紫铜吗 我们现在从接地带到设备这段距离就是用的10平方的铜线
追答
那就没有什么问题了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
关宝佳
2011-03-10
知道答主
回答量:17
采纳率:0%
帮助的人:7.4万
展开全部
你的设备是不是做了保护接零,如果这样的话,给零线做重复接地
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)