设备接地问题
我想请问一下:我厂里刚买了一台设备,它要求零线和接地线的电压差要小于3V。现在厂里专门做了一条接地网,深度大概70CM,长20M。接地桩数根(角钢)打入地里1M并焊接在接...
我想请问一下:
我厂里刚买了一台设备,它要求零线和接地线的电压差要小于3V。
现在厂里专门做了一条接地网,深度大概70CM,长20M。接地桩数根(角钢)打入地里1M并焊接在接地网上。
现在测得零线和接地线的电压差一直都是5V,加了几根接地桩也是5V。
并且用摇表测此接地网和很远一处(将钢钎打入地里)的对地电阻是小于0.1兆欧的
(请来的电工师傅说这个对地电阻应该在0.5~1.2兆欧才正常)
现在就是想请问老师:该怎么办才能达到小于3V
谢谢 展开
把接地线改为紫铜的试试,我们做的接地其接地值为1MΩ
追问
你的意思是埋在地理面的接地带 用紫铜吗 我们现在从接地带到设备这段距离就是用的10平方的铜线
追答
那就没有什么问题了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你的设备是不是做了保护接零,如果这样的话,给零线做重复接地
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?